Merhaba 55kW kanca motoruiçin kullandığım 75kW sinamics G120 sürücü kancanın her iki yöndede F01 aşırı akım hatası veriyor. Mekanik fren kullanılıyor. fikir için yardımcı olacağını düşündüğüm bir kaç parametreyi paylaşıyorum.
P 1120: 5
P 1121: 5
P 1000: 3
P 640: 250
P 1310: 150
P 1311: 100
P 1312: 90
Bunlar kullandığım bazı parametreler. mekanik fren açtığını görüyorum. bilgileriniz için teşekkürler.
Merhaba 55kW kanca motoruiçin kullandığım 75kW sinamics G120 sürücü kancanın her iki yöndede F01 aşırı akım hatası veriyor. Mekanik fren kullanılıyor. fikir için yardımcı olacağını düşündüğüm bir kaç parametreyi paylaşıyorum.
P 1120: 5
P 1121: 5
P 1000: 3
P 640: 250
P 1310: 150
P 1311: 100
P 1312: 90
Bunlar kullandığım bazı parametreler. mekanik fren açtığını görüyorum. bilgileriniz için teşekkürler.
Mekanık frener nasıl açtırma kumandası verıyorsunuz. Menude, , yardımcı rölerın acma programı varsa, rölenin birisini 5 hz de acma (mısal, 3 olur 5 olur ) komutu verdırınb ve o röle kontagından fren actırma yaptırın, Hem fren kaçırmaz, hem motor kendini topladıkdan sonra acmıs olur,