Öncelikle Merhabalar,
Market soğutmalarında kullanılan Endüstriyel Soğutma gruplarına İnvertör uygulaması çok krtik maddeler vardır.Bunları sıralamadan önce neden invertör bu kadar önemli konusunda birkaç ayrıntıya değinmek gerekir.Örneğin 4 kompresörlü bir merkezi sisteminiz var burada gerekli kompresör seçimleri yapıldıktan sonra (Kompresör marka,model,güç,COP,Evporasyon,Kondenzasyon vs.) 1.Kompresörün mutlaka invertöre uyumlu olması gerekmektedir.
Piyasada buluna Semi - Hermetic ve Hermetic kompresörlerin hepsinde İnvertör kullanamazsınız,aksi takdirde kompresörü yakmanız veya mekaniksel zarar vermeniz kaçınılmaz sondur.Peki uyumlu modeller nelerdir derseniz,Soğutma ve otomasyon konusundaki deneyimimden yola çıkarak size
1- BOCK - Pluscom serisi
2-BITZER - Optagon Serisi
3- MARİA DORİN - HI Serisi
4- COPELAND - Discus serisi
Hermetic kompresörlerde
1- DANFOSS
2- COPELAND
Öneririm.Kompresörü seçtikten sonra seçtiğimiz kompresörün alt ve üst frekans değerleri,yağlama tipi,kafa sayısı(pistonlar) FLA akımı (Tam operasyon akımı) ve Voltaj değerleri alnır ve farklı model,marka kompresörün formülü deklare edilerek seçim tamamlanır.
İnvertör seçerken mutlaka ve mutlaka kW cinsinden hesaplama değil FLA akımı ve markanın vermiş olduğu değerler formüle konulduktan sonra seçilir.Seçilen invertörde en önemli kriter üstüne basa basa faz faz arası 220 verebilen invertör gerekmetedir.Bu invertör serisinde HVAC ( Heating,ısıtma,Ventilation,Havalandırma,Air Condition,Klima) uyumlu invertör olmalıdır.Örneğin faz faz arası 380 veren bir kompresörün uygulamasını formüller isek:
1.ANA MADDE VOLTAJ
FORMÜL : sabit sayı = U/f = 380 / 50 = 8 çıkar 25 Hz de bir kompresörü sürmek için 25*8= 200 V 220 < 380 V den uygun
65 hz çıkartmak için
65*8= 480 V 480>380 gördüğünüz üzere aşağı frekansta sorun yaratmayan bu kompresör üst frekansta sorun yarattığında mutlaka faz faz arası 220V çıkışlı invertör kullanılmalıdır.
Faz Faz arası 220V veren bir invertörü formüller isek :
sabit sayı = U/f = 220 / 50 = 4,6
25 Hz frekansa inmek istiyorsak
25*4,6 = 115 V uygun
65 Hz frekansına çıkma için
65*4,6 = 299 299 V < 380 V tan buda gösteriyor ki kompresörümüz sorunsuz çalışacaktır.
2. ANA MADDE AKIM
Yukarıda bahsettiğim üzere invertörü doğru seçmek için kW değeri baz alınmaz akım çok daha önemlidir. Bunu formülleyim
İnvertör Akımı = FLA (Max.Akım Değeri namı diğer Demeraj) * Silindir Kat sayısı
Örneğin Bitzer Marka Yarı Hermetic 5,5 kW kompresörün nomimal akımı 12 amper ise
FLA = 12*1,73(Sabit Sayı) = 20,76 A olarak bulunur.
İnvertörün akımı = FLA*Fc
Fc= Silindir sayısı kat değeri
İnvertör akımı = 20,76*2 (2 silindir ) = 41,5 Amper verebilecek bir invertör seçilmelidir.
Burada önemli nokta İnvertör FLA akımını ilk kalkış anında 2 dk boyunca çektiğinden seçilen invertörün bu özelliğine bakılarak seçilir.
3.ANA MADDE
İnvertörümüzü seçtik şimdi sıra artık invertörü hangi frekans aralıklarına göre seçeceğimiz konusuna geldi.
Soğutma en önemli konu emiş basıncını (Suction pressure) sabit tutmak olduğundan invertörümüzün min ve max frekansı burada hayati önem arz etmektedir.
Yani bizim şebeke frekansımız 50 Hz invertörsüz kompresörlerimizde 50 Hz e göre çalışmaktadır.O zaman bizim invertörümüzün çalışma frekansınıda hesaplamamız için bir formül uygulanır
İnvertör frekansı = fmax - fmin 50 Hz denk gelmelidir
İnvertör frekansı = 70 Hz - 20 Hz = 50 Hz bu uygun bir seçimdir.
İnvertör frekansı = 60 Hz - 20 Hz = 40 Hz bu şebeke problemine eş değildir.
Neden bu kadar önemli derseniz 1.kompresör(invertörlü) basınç ihtiyacına göre devreye girdiğinde 20 Hz ile başlar PLC (Rack Controllerin) verdiği değere göre max frekansa çıkar hala basınç istediği değerde değil ise verdiğimiz süre kadar bekler ve 2.kompresörü devreye alır.Bu esnada 1.Kompresör kendini minimuma çekip 2.kompresörü devreye alır.Bu durumda min frekans 20 Hz olduğundan 2.kompresör standart 50 Hz olduğunda toplam 70 Hz karşılığı gibi çalışarak basıncı sabit tutmuş olur.Eğer frekans aralıklarını yanlış seçmiş isek 30 Hz ile başlar ihtiyaca göre 60 Hz e kadar çıkar verdiğimiz süre kadar bekler kendini 30 Hz e alır ve 50 Hz lik 2.kompresörü devreye alır.Bu işlem sonucu 30 + 50 = 80 Hz yapar ve bu değişkenlik Expansion valflerin tutarsız çalışmasına neden olur.
Umarım yaptığım açıklamalar yardımcı olur.
Saygılarımla