Merhaba arkadaslar

1 ad hidrofor motor stabil calismazi icin surucu ve sensor baglamayi dusuyorum
Bunun icin elimde. micromaster 440 ve 0-25bar 4-20mA 2 uclu keller pa21y sensor var

Surucu motor degerlini girdim
Sensor ayarlarini yaptim


Surucu uzerindeki dip swichleri on yaptim
Sensoru 3 4 nolu klemens bagladim.
3 numara sensorun 3 nolu ucunu 4 sensorun 1 nolu ucunu bagladim




Sistemi bu sekilde calistaramadim
surucumun r755 analog degeri goremiyorim
Sizce nerede yanlis yapiyorum bana bu konuda yardimci olabilirmisiniz
Simdiden tesekkurler
 
Jvs_statik Merhabalar;

Sensöre çüç kaynağı bağlamamışsınız,mm440 analog girişi kaynak görevi yapmamaz,şu an bir ölçü aleti ile ölçtüğünüzde 4-20 ma arası bir değer görüyor musunuz sensör çıkışında normalde görmemeniz lazım bu bağlantı ile:
Siz 24 DC bir güç kaynağı alacaksınız,sensörünüzün 3 numaralı ucunu güç kaynağının + ucuna bağlayacaksınız,sensörden çıkan 1 nolu ucu mm440 3 nolu pinine gireceksiniz ve mm440 4 nolu ucundan çıkıp güç kaynağının - ucuna gireceksiniz,
Anlatamadığım bir yer var ise sorarsanız yardımcı olmaya çalışırım.

Kolay Gelsin
 
Mttkaya1 verdigim bilgi icin tesekkur ederim dediginiz dogru yarin deneyecegim. Surucuye girdim degerler dogru peki atladigim bi nokta olmus mu acaba
 
Bu konu ile ilgili bir elinizde bağlantı şeması varsa paylaşabilirmisiniz ?
 