Merhaba arkadaşlar,

s7-200 plc ile MM440'ü profibus üzerinden kontrol etmek istiyorum bu konu hakkında bilgisi olan arkadaşlar yol gösterebilir mi?
 
kimsenin kodlarla ilgili bilgisi de mi yok arkadaşlar...
 
S7-200 Profibus hattında sadece slave olabilir. Sürücü ile haberleşmeyi yönetebilmek için ise PLC' nin master olması gerekir. Bu söylediklerim manası, MM440 ile profibus üzerinden haberleşmek için S7-200' ün uygun olmadığıdır. Bunun için DP özelliği olan S7-300 CPU kullanılmalıdır.
S7-200 ve MM440 ile haberleşmesi kurmak için kullanılması gereken protokol USS olarak adlandırılır. USS ile bu iş olur.
 