Merhabalar iki adet micromaster 440 sürücü bus ile kontrol edicem scada sistemine bağlanacak kontrol noktası uzakda pano üzerinden el ile start vermeyi planlıyorum 0-1 buton ile üzerinden çalıştırıcam fakat sürücü hem profibus hem butonla çalıştıramadım parametre değiştirmeden local /remote yapabilirmiyim
 
Profibusu bilmemm de modbusla, haberleşip. sürücüye frekans, fwd, rev, stop yapıp çalıştırmışlığım var,.
Profibusla yapılan haberleşmede sürücün slave olur ve remote pozisyonda çalıştırırsın scada üzerinden.
Remote modunda olan cihazı el ile 0-1 manuel yani lokal modda nasıl çalıştırmayı düşünüyorsun??

Scadada şöyle şey yaparsın ancak 3tane seçenek koyarsın motor elemrntine
1lokal
2 remote
3atomatik
Mümkündür fakat, sürücü parametre leri remote ye, göre ayarlanacak.
 
Profıbus la çalıştırırım gerekli durumlarda panoya 0-1 koyucam sorun orda başlıyor parametre değiştirmeden yapamıyorum oparatör istediği zaman elle butondan çalıştırsın gedekli zamanlarda scada çalıştırcak .
Tek profibusla cözerim diye düşündüm ama onun yerine kumanda kablosu çekip yapsam daha mantıklı olacak
Yani slave haldeyken dijital girişleri kullanarak local e alabilsem çok güzel olacakdı
 
Çalıştığım yerde, Siemens pcs7 scada mevcut, dediğin seneryoyu uyguluyoruz sürücülerimiz ABB acs 880 sahada lokal boxlarımız var, operatöre scadadan lokale ver, dediğimizde kontrol sahadaki bakımcıya geçiyor,

Sürücülerin abb olsaydı kolaylık bulurdum, siemens 440 la, çalışmıyoruz
Abb lerin hepsinde keypad üzerinde, loc/rem var.
Senin için bireyler düşünüyorum.
Hayırlı sahurlar.
 
Acs 850 bnde kullanabilirdim aslında yada 880
 
By.zeki merabalar;
MM440 için bico paremetreleri P0810 ile dediğiniz mümkün olabilir.

Kolay Gelsin
 