micromaster 440 yardım.

9 nolu pin sürücünün kendi 24v 'dur .harici 24v kullanmadan bu voltaj kullanılabilir.Eğer harici 24 ukullanılacaksa harici 24v kaynağın 0 v ile sürücünün 28 nolu pini birleştirilmeli ki harici 24 v tan gelen sinyaller bu 0 v göre karşılaştırılsın...
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.

yok o kadar degıl arkadasım eger bunu kendin yapmayı denersen bi kac seferden sonra zaten işi ogrenmiş olacagın için burdada sormaya ihtyacın olmayacak. topu topu hızlı devreye alma parametrelerinide girerek 10 dakikanı alır.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…