muhtaremmi
Üye
- Katılım
- 11 Haz 2008
- Mesajlar
- 45
- Puanları
- 1
- Yaş
- 40
15kw'lık bir gücü kaç amper çektiğini biliyormusun? bilsen böyle yazmazdın o yüzden her söylenene inanma arkadaşım. Bu konu ile ilgili sitede iki konu başlığı daha var defalarca yazdım yine yazıyorum şu dolandırıcıların oyununa gelmeyin evlerinizdeki sayaçlar aktif sayaçlar ! devreden düşen akım endüktif reaktif akımdır. Aktif akım bileşeninde değişiklik olmaz dolayısıyla tüketiciye hiç faydası olmadığı gibi kondansatör iç direnci ve üzerindeki led'den dolayı küçük bir tüketimleri (zararları) vardır.
Sayın teknikadam bukadar kesin konuşmamalısınız.Sizi yazılarınızdan takip ediyorum ve bu meslekteki bilgilerinize ve tejrübelerinize saygı duyuyorum.Ama bu konudaki düşüncelerinize katılmıyorum.Katılmama sebebimi formüllerle açıklayacağım.
1fazlı sistemde aktif güç P=U.I.cosfi bu formülden akımı çekersek I=P/U.cosfi
formüldende anlaşıldığı üzere cosfi yükseldiğinde aktif akımda düşecektir.Gelelim sayaç konusuna evimizde kullandığımız sayaç sizinde dediğiniz gibi aktif sayaçtır.Üzerinde bir gerilim bobini birde akım bobini bulunur.Sayacın yaptığı işte hesap makinesi gibi gerilimi ve akımı çarparak o an çekilen gücü yazmak.Biz sayaç üzerinden daha az akım geçirirsek faturamızda ona göre gelir.
Burada dikkat edilecek husus evimizde kullanacağımız yükün cinsi.Evimizde kullandığımız endüktif yükller balastlı flörasanlar,çamaşır bulaşık makinaları,buz dolapları.Bunlara ayrı ayrı münferit kompanzasyon yapmalıtız.Şebekeye direk belli bir güçte kondansatör takılmasına bende karşıyım.
Ayrıca fabrikalarda kompanzasyon sadece ceza yememek için yapılmaz.Akımı düşürdüğü için daha ince kesitli koblo kullanımı dolayısı ile daha az gerilim düşümü ve en önemlisi ülkemizin enerji santrallerini daha verimli kullanmak.
Bizim evimizde yapacağımız bu uygulama dedikleri gibi, kullandığımız yükten ötürü %25-30 tasarruf sağlamayacaktır.Fakat ufakta olsa bir katkısı olacaktır.Ülke bazında düşünürsek etkisinin büyük olacağı açıktır.
saygı değer arkadaşlar ben bir güç analizörü ile bu işi denedim.
entes MPR63 ile bağlantıları yapım buz dolabı prizine bağladım.
bir adet 2,5kvar 3 fazlı kondansatörü mono faz olarak hazırladım.kondansatörü devreye almadan önce çekilen aktif güç 168 W,kondansatörü devreye bağlayınca çekilen aktif güç 147W olduğunu bizzat gördüm.
teknik olarak mümkün değil gibi gözüksede durum böyle.
acizane benim izahım şöyledir:
şebekeden çekilen görünür akım endüktif yükü oluşturan cihazların sargılarındaki bakır kayıplarını artırmaktadır.normalde çekilen aktif güce ek olarak görünür akımın meydana getirdiği bakır kayıplarıda aktif güce eklenmektedir.devreye kapasitif akım vererek görünür akımın düşmesi sağlanarak bakır kayıplarındada bir miktar düşme olmaktadır.
kabloların ve bobinlerin ısınması sonucu ortaya çıkan ısı enerjisini bir miktar azaltmış ve aktif gücüde aynı oranda düşürmüş olursunuz.çünkü kabloların ve bobinlerin bir direnci vardır süper iletken değillerdir.bu dirençten dolayıda üzerinden gaçen akımın büyüklüğüne göre bir aktif enerji harcanır(yani ısınır).akımı düşürürseniz kablo ve bobin sargısından geçen akımın oluşturacağı aktif kayıpta düşer.
yanlış bi yorumda bulundum ise şimdiden özür dilerim.
Sn Kural arkadaşıma açıklamalarından dolayı teşekkür ederim. Motor kelimesini duyunca şunu tekrar belirtmekte fayda görüyorum.Sn. Fabia,
Siz tek bir motor üstünde hesap edip netice almıssınız, olabilir ...ama o bağladınız kapasitörlerin değerleri değiştirin bakalım aynı neticeyi alabiliyormusunuz.
size satılan buzdolabına da klimaya da, fabrikasında mühendisler hesap edip gerekli kapasitörü koymuşlar zaten , siz bu değerleri bozuyorsunuz...hane içinde ne kadar toplam indiktüf olduğunu nasıl önceden tahmin edebiliyorsunuz.
Ben bu çin malı cihazdan kullandım hiç faydasını görmedim hatta cihazın kendisi Elektrik tüketti...
Öteyandan piyasada Türk malı pic kullanılarak yapılmış ve sadece motorlarda fayda ettiğini açıkça söyleyen bir başka sistem var, onu denemedim, cihaz tek bir motora takıldığı için bana mantıklı geliyor ONLARIN GÜNAHINIDA ALMAYAYIM.
değerli arkadaşlar
eğer bir motorun eşdeğer devresini çizecek olursak R direnci ile XL direncinin birbirine seri olarak bağlandığı görülecektir.
şebekeden çekilen akım hem R(aktif güç) direncinden hem de XL(endüktif yük) direncinden geçmektedir.
yani statordaki bakır kayıplarını oluşturan yükün akım değeri aktif ve endüktif reaktif dirençlerinin vektörel olarak toplamından başka bir şey değildir.bu da şu anlama gelir:
eğer endüktif yük kadarda kapasitif yükü devreye paralel bağlarsanız akımın endüktif bileşenini sıfıra yaklaştırmış olursunuzki bu durum yükün yani motor statorunu oluşturan sargıların ohmik direncinden daha az akım geçmesine ve böylecede bakır kayıplarının azalmasına yardımcı olmuş olursunuz.
sonuç olarak kompanzasyon yapılan tesislerdeki bakır kayıplar daha az olmakta kablolar daha az ısınmakta ve ısı enerjisine dönüşen bakır kayıplarının bir kısmı engellenerek watt olarak ödenen aktif bedelin düşmesini sağlamış olursunuz.
yüzde olarak belki satıcıların söylediği gibi %25 lere varan oranlarda bir ekonomi sağlamasada kompanzasyon tesislerinin aktif güçtede bir tasarruf etkisi vardır.
saygılarımla.
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?