Siemens MM440 kullanım kılavuzundan alıntı..
Aşağıdakileri kontrol edin:
1. Besleme gerilimi (P0210) plakada gösterilen sınırlar içinde kalmalıdır .
2. DC-bara gerilim kontrolörü aktif durumda olmalı (P1240) ve doğru şekilde parametrelendirilmelidir.
3. Duruş rampası süresi (P1121) yükün ataletine uygun olmalıdır.
4. Gereken frenleme gücü belirtilen sınırlar içinde kalmalıdır.
NOTE
Yüksek ataletli yüklerde daha uzun rampa süreleri gerekmektedir; aksi takdirde, frenleme direnci kullanınız.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
sn volky arkadaşım f002 hatası beslemede yüksek gerilim olduğundan dolayı verir. beslemede yüksek gerilim sadece şebekeye bağlı değildir fanlar motorlara dengesiz yük verirler eğer sürücüne frenleme dirence takarsan problemin çözülecektir. çünkü fan dengesiz yüklendiği için invertör ters beslemeye girer ve ac motor çok kısa aralıklarlada olsa jenaratör görevi görür ve sürücüye voltaj gönderir bunu engellemek için frenleme direnci takman yeterli olacaktır. hadi kolay gelsin.
 
bu arıza voltaj yükselmesiir harmonikli sistelerde de verir
 