mitsıbishi klima arızası

kosoko

Üye
Katılım
24 Şub 2009
Mesajlar
13
Puanları
1
Yaş
52
Sevgili site müdavimleri.FDC504HES Model tavan tipi mitsubihi klimanın yanık kompresörünü değiştirdik.fakat şimdi sürekli E40 arızası veriyor.(U00E40)Kompresör kontaktörü çektiği anda bırakıp bu arızayı veriyor.konu ile ilgili arkadaşların yardımı için şimdiden teşekkürler.0533 686 18 05 Fatih KUŞ
 
-Sisteme Fazla Gaz Şarj Edilmiş

-Servis Vanası/Vanaları Kapalı

Gaz şarjını bilerek az yapmıştıktık.Her ihtimale karşı.vanalarda açık gözüküyor fakat borularda kırılma olması mümkündür.Teşekkür ederim.

- - - Updated - - -

-Sisteme Fazla Gaz Şarj Edilmiş

-Servis Vanası/Vanaları Kapalı

Gaz şarjını bilerek az yapmıştık.Her ihtimale karşı.vanalarda açık gözüküyor fakat borularda kırılma olması mümkündür.Teşekkür ederim.
 

Rica ederim.. gelişmeleri belirtirseniz sevinirim...

bu arada etiket değerinden az gaz şarjı olmamalıdır...
 
e 40 fazla degil eksik gaz arizasidir zannedersem orjinal komprasor kullanmadiniz cunku o klima icin deymez ortalama bedeli 3500 tl civari komprasor cikis sensorunu yerinden cikariniz gaz degerlerini manometre ile veriniz kesinlikle teraziyle vermeyin ne koprasor kullandiniz bilmiyorum ancak daikin marka koprasor uyumludur digerlerini denemenizi tavsiye etmem koprasoru 5 degil 4 beygir secinniz kucuk koprasor rahat calisma demektir ii geceler
 