Arkadaşlar hepinize kolay gelsin . İlk defa mitsubishi plc ile çalışıyorum aklıma bir soru takıldı emin olamadım pek .
İnput ek modülü QX80 ve Output ek modülü olan QY80 kartlarına enerji girişleri nasıl olmalı . Yani COM ucu olan ortak uç aşağıdaki resimlerden hangi girişi . Ben Input da ve output da hangi girişe artı veya eksi vericem. Şimdiden teşekkür ederim .
 
QX80 PNP Sensör kullanıyorsan COMa 0V NPN Sensör kullanıyorsan COM'a 24V (+)
QY80 transistör Çıkışlı Modül QY80-T ise COM'a 0V (-) bağlanır. QY80-R ise bağlantın yük tipine göre değişir çıkışları mutlaka ayriyeten bir röleden geçir direk plc ile çıkış yapma ekipmanlara röle çıkış olsan bile sana kalmış bir şey .
 