MKŞ asıl adı ve bağlantısı

yavuz31

Usta Üye
Katılım
12 Ocak 2010
Mesajlar
1,193
Puanları
156
Yaş
48
Mkş asıl adı nedir motor koruma şalterimi, motor koruma rolesimi,termiğimi
klasik termik daimi kontaktörün altına yani çıkışına bağlanıyor ohalde mkş genelde kontktörün üstüne bağlanıyor aslı nedir mkş hangi yöne bağlanmalı termik ve mkş alta bağlanıyorsa u v w kontrol edecek ancak x y z yi hangi termik yada mkş kontrol edecek

mkş yada termik daimi kontaktör çıkışına bağlanıyorsa o halde motor akımının yarısı kadar amp de termik yada mkş yeterlimi mesela

motor yıldız üçgen totalde 45 amp akım çeksin ben 45-57 amp arası mkş yi daimi kontaktör üstüne mi takacağım yoksa 22-36 amp mkş yi daimi kontaktör çıkışınamı takacağım
 
Motor koruma şalterinin kısaltılmış şeklidir.DAİMA,ana girişe konur.Motor yıldız üçgen çalıştırılacak ise,
kol devresine 0,58 In değerinde termik konması da gerekir.
 
Motor koruma rölesi deyilmiy di? Şimdi motor koruma şalteri mi oldu? Röleden farklı bir özelliği varsa izah ederseniz sevinirim.
 
Motor koruma rölesi deyilmiy di? Şimdi motor koruma şalteri mi oldu? Röleden farklı bir özelliği varsa izah ederseniz sevinirim.
motor koruma rolesi diğer adıyla faz koruma rolesi faz sırası faz eksikliğivb durumlarda motorumuzu korumaya yarar motor koruma şalterleri ise üzerlerindeki akım değerlerine göre ayarlanabilen kısadevre ve aşırı akım durumlarında motorumuzu korumaya yararlar güç devresi girişlerine bağlanırlar slm
 
kontaktörden öncemi sonramı daimi kontaktöremi üçgen kontaktöremi

bu soruları sormamın sebebi ise şu yıllardır yaptığımız işlemleri bir mühendis abimiz yerle bir etti bugüne kadar ana kol devresine yani hem yıldız hemde üçgen kontaktör girişine baladığımız motor koruma şalteri işdemire yaptığımız panolara daimi kontaktörün çıkışına bağlanılması istenmekte adıda motor koruma rolesi oldu yıllardır motor koruma şalteri dediğimiz parçanın lütfen daha detaylı açıklarmısınız
 
MKŞ ,üzerinde yardımcı kontak olmak şartiyle ( NO ) ,kol devresine de konabilir.NO kontak kumanda dev-
resine seri olarak girmesi halinde,termik açma nedeniyle,tüm kontaktörleri devre dışı bırakır.Bu,zorlama
bir çözümdür.Bu devrede,ana devreyi korumak için,başka koruma da kullanılmış olması gerekir.
 