PLC'nin hız kontrol cihazını tanıması için cihazın bir adresi olmalıdır. Profibus modülü adres ayarı dip switchler ile yapıldıysa eğer enerji kesilip verilmesi ile bu adres bilgisi aktif olur. Bunun dışında benim bildiğim parametre atılması (download işlemi) profibus ile olmaz. Drivemonitor programı ile olur. Bu program Siemens automation sitesinde ücretsizdir. Bağlantı kitini ise satın almanızı/ödünç almanızı tavsiye ederim.
Cihazda profibus opsiyonu var ise CP 5611 ya da Usb Adapter veya türevleri gibi Simatic adaptörleri ile Profibus üzerinden parametre transfer edilir. Yok ise BOP sökülerek yerine takılan RS232 adaptörü MM üzerine monte edilerek PC'den COM port vasıtası ile bağlanılır.
DriveMonitör,Starter ya da Simotion Scout gibi gelişmiş yazılımlar kullanılabilir.
F0022 Arızası genellikle Vektör kontrol optimizasyonunun yeterince iyi yapılmadığı durumda oluşur. Bu arızaya geçersiz motor hesaplaması da neden olabilir. Sürücü V/F Modunda ise mekanik blokaj olabilir. Bu arıza IGBT öncesi DC link hattından aşırı akım çekilmesi nedeni ile oluşur. Bu durumda Motor ya aşırı hızlanarak sürücü arızaya geçer ya da hiç kalkınım yapmaz. Eğer Sensorsüz vektör kontrol yapılıyor ise Hız optimizasyonu yapılmalıdır. Sensörlü Vektör kontrol ise Encoder kartı kontrol edilmeli, Drive Monitör ya da Starter yazılımı yardımıyla güncel set değeri ile encoderdan gelen aktif değer karşılaştırılmalıdır. Örneğin set değeri 50hz verilerek encoderdan gelen puls çevrim parametresinde 50hz okunmalıdır (+-1) Bu durumda yine hız optimizasyonu yapılmalı veya encoder puls değerinin doğru olup olmadığı kontrol edilmelidir. V/F modunda Frenin zamanında açıp açmadığı ya da mekaniksel bloke olup olmadığı kontrol edilmelidir. Arıza kalkınım esnasında geliyor ise rampa zamanları yükseltilmelidir.