Eğer sürücü voltaj veriyorsa çıkışta ve motor hareket etmiyorsa tork yetersiz demek veya mekanik zorlanma var kalkışta
Bunları kontrol edin.
Kalkış parametrelerini, tork voltaj frekans parametrelerini değiştirmeniz gerekebilir
Yani terminalle çalışma ok olması gerek
2-4 arası köprü olması gerek ,
start verildiğinde 5-28 arası ve ya 6-28 arası 24vdc ölçebilmen gerek
2-3 arası analog referans değeri voltaj ise ölçebilmen gerek DIP1-OFF ise.ki öyledir.
bir de displeyde tüm değerleri giriş ve çıkış görebilirsin.
Saygılarımla.