MM440 F070 HATASI

Katılım
22 Mar 2007
Mesajlar
288
Puanları
1
Yaş
40
arkadaşlar Simens mm440 sürücü arasıra herzaman olmamakla f070 frekens hatası vermekte neden olabilir.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
F070 Hatası haberleşme hatasıdır. Hız set değeri haberşen cihaz(PLC yada CB(Communication Board)) tarafından gönderilmiyor yada haberleşme kablosunda sorun vardır. Bunları kontrol et.
 
kabloyu değiştirdim fakat yine aynı günde 4 veya 5 defa aynı hatayı vermekte
 
PLC programında olabilir sorun. Daha önce micromaster kullanmadım ama datasheetinden anladığım kadarıyla belli aralıklarla motora hız bilgisi göndermek gerekiyor. Belli bir sürede hız bilgisi gönderilmezse motor data bağlantı hatası olabilceğinden, tehlikeye sebebiyet vermemek için kendirini durduruyor diye düşünüyorum.
 