Sn.ciko84, yeni nesil parafudr nedir bilmiyorum. Aşırı ve düşük gerilim koruma rölesi kullanabilirsiniz. Nötr toprak karıştırılsa bile bir önemi yok. Alıcıların çalışması için 220 V AC gerekli bu gerilim değerini Faz faz arası mı sağlar, faz nötr arasımı sağlar, faz toprak arasımı sağlar kim sağlarsa sağlasın röle çıkış verdirir. Ayarlanan set değerlerinin dışında bir gerilim varsa ayarlanan süre sonunda çıkışı kestirir. Eğer toprak nötr yer değişmiş ise ve röle çıkış veriyorsa alıcıların gövdesine nötr vermiş olursunuz. Bu durumun hemen bir sıkıntısı olmayabilir. Ama güvenli olmaz. Güvenli olması için TN sistem uygulamalı nötr ve toprağı birleştirmelisiniz. Enerji aldığınız sabit tesisin kaçak akım rölesi var ise zaten karışıklık durumunda daha baştan atarak sizi uyandıracaktır.
Kaçak akım rölesi sizinde belirttiğiniz gibi her atıp sıkıntıya yol açabilir. Sizin için en mantıklısı TN topraklama sistemi ve Aşırı düşük gerilim koruma rölesidir.