İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
TEDAŞ tan cevap yazısında ne diyor? 100 kW bir talebin enerji müsaade şartları nedir? Şartlı verebilirler...
Bundan sonra- enerji müsaadesi cevabı- kompanzasyon Projesi hazırlanmalı , dağıtım panosu muhtemelen değiştireceksin , çünkü 100kW lık bir tesiste akım trafolu -kombi sayaçlı ölçü bölmeli bir pano olmalı...
Şimdi Bırakalım Tedaşıda Arkadaşlar, kompanzasyon Ünitesinde Kurulu güç Trafosuz tesis İçin ; Toplam 95Kw Güç Ben buna göre kaç KVar Kondansatörler Seçeyim ??
Yada Sistemdeki Alıcıların Güçlerini Buraya ayrı ayrı yazayım mı ? Sizlerden bu konu
pekiburada neden 0.67 ile çarptık ve kondansatör kademelerini neye seçiyoruz yöntemi formülü varmı hocam.yani 67 kvar ı bulana kadar kaç kvardan başlayıp kademelendirmeliyiz
Mobilya atölyelerindeki motorlar tam yükte çalışmazlar, genelde boşta çalışırlar. Ahşabı işlerken yüke binerler. Bunun için de kademe seçimine dikkat edilmelidir. İşletmenin kurulu gücü büyük olabilir. Ama toplam kondansatör ihtiyacı az olur bunun için. Biz genede kurulu güce göre hareket etmeliyiz. Bu da kademelerin diziliminde hassas davranmamızı kısıtlar.
Tüm yüklerin gücünü ayrı ayrı belirtirseniz eğer genel itibariyle birşeyler söyleyebiliriz. Çünkü en çok kondansatöre ihtiyaç duyacak olan yüklerin tespitini yapmalıyız ilk aşamada.
Küçük el aletleri için de belki monofaze kondansatörler gerekebilir. Bu da trifaze kondansatör dizilimini etkileyecektir (Kademe sayısını kısıtlayacağı için.).
arkadaşlar çozum yolu sunarken bilimden uzaklaşmanın kulaktan duyma cevaplar yazmanın hem kendımıze hemde onerıde bulundugumuz kişilere zaman vede para kaybı olacagı gibi başarısız bir sonuç olarakta karnesıne yazılacagını unutmamak lazım
Qc=gerekli kondansator gücü
Q2=güç kat sayısı düzeltildikten sonrakı reaktif güç
Q1=güç kat sayısı düzeltülmeden önceki reaktif güç
P =aktif güç
Qc=P.(tgq1-tgq2) kvar olarak bulunur