Syn Aliplc,
Öncelikle plc haberleşmesi konusunda plc tarafında çok bilgi sahibi değilim ama modbus haberleşmesi konusunda aktarmak istediğim bir kaç bilgi var bunlarda modbus parametreleri ;
Mod bus haberleşmesi yaparken cihazların üzerine belli parametreler girmek gerekiyor örneğin
Baund rate : Haberleşme hızı 9600,19.200,38000 gibi değerler olabiliyor
Stop bit : 1 veya 2 gibi değerler olabiliyor
Data bit : Genelde 8 oluyor
Parity : ( Denklik ) None veya cihazın desteklediği
Station Id : Istasyon numarası
Modbus haberleşmede her cihazın ayrı bir id si olmak zorundadır. Plc tarafında ve analizör tarafındaki bilgiler aynı olmalıdır yani öncelikle plc nin hangi baund rate ten haberleşebileceğini, stop bit, data bit ve parity olarak ne istedğini bilmek zorundasın daha sonra bu istediğin bilgileri analizör üzerine girmelisin.
Belki biliyorsundur ama yinede söyleyim kullandığın kablo twisted pair ( çift bükümlü ) kablo olmalıdır ayrıca kablonun schilt i olmalıdır. Yine bağlantıda dikkat etmen gereken bir nokta modbus haberleşmede cihazlarda ( + ve - ) kupları aynı olacak şekilde bağlanmalıdır. ve hat üzerinde 3 volt gibi bir değer okuman gerekir. Ayrıca bazı cihazlarda +,- yerine A,B yazar burada B yi + olarak kabul ediyorsun. Haberleşmede problemler ile karşılaşırsan bunlardan ilk denemen gereken şey hat sonu direncidir. Bu direnc +,- veya A,B uçları arasına 120 ohm olucak şekilde bir direnç kullanmak gerekiyor.
Umarım faydalı olur