Bir kompresör ünitesi ni beslemek için 4000-5000 kVA trafo postasına ihtiyacim trafo 6,3kv/ 0,4 kv böyle bir trafoyu içine alan standart ta monblok beton köşk var mı beton köşkler beyan gücü en fazla nedir, bir iki üreticide 1600 kVA olarak gördüm bilgisi olan var mı arkadaşlar
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
O güçler için monoblok köşk olmaz. Çünkü nakledilemez. Ancak prefabrik beton veya saç köşk tercih edebilirsiniz. Koyacağınız yer halka açık bir yer değil, kendi firmanıza ait bir yer ise trafoyu monoblok köşk dışında bir tel kafesli alan içine koyarak monoblok beton köşk kullanabilirsiniz. Hatta trafo henüz sipariş edilmedi ise primer plug-in başlıklı, sekonder buşingleri metal muhafazalı olarak temin edilebilir.
 
Sizin ihtiyacınız olan tip dışı bina ancak yükler bölümlere ayrılabilir de çok daha iyi olur çünkü o kadar büyük güçleri tek bir yere yüklemek iyi değil arıza anında tüm sistem durması iyi değil
 