Merhaba elimde monofaz 2hp dalgıç pompası var. Motordan çıkan kablo renkleri de fotoğrafta mevcut, yanında kondansatörü de var. Pompanın üzerinde şeması var ama orada 4 adet kablo var. Benim elimde 3*2.5 lik yassı dalgıç kablosu var. Toprak hattını bağlamayacak mıyız? Bu motorun bağlantısı nasıl olmalı? Kablo 4*2.5 mi olmalıydı yoksa? Aklım karıştı bana bir yardım edin..
Evet şemada öyle diyor ama sıkıntı şu: bu dalgıcı bağlayanlar 3*2.5 ile bağlıyorlar. Yani kuyunun ağzına 3 kablo geliyor. Acaba diyorum toprak hattını kuyunun içine boşa bırakıyorlar mı?
Kardeşim eğer kondansatörü bağladığın noktaya kadar 2*2,5 kablo yeter (Faz-Nötr).
Ondan sonrası 3*2,5 olacak. Topraklamaya gerek yok zaten pompa suyun içinde.
Kardeşim eğer kondansatörü bağladığın noktaya kadar 2*2,5 kablo yeter (Faz-Nötr).
Ondan sonrası 3*2,5 olacak. Topraklamaya gerek yok zaten pompa suyun içinde.
Abi o zaman toprak hattını suyun içinde ucu açık bırakacağım, diğer mavi siyah ve kahverengi uçları 3*2.5 kabloya bağlayıp suyun dışına alacağım, oradan kondansatör bağlantısını mı yapacağım? Kuyu 120 metre. Pompanın üzerinde bulunan kendi kablosu 2 metre kadar.