iyi günler herkese kolay gelsin.

12 kw güç çeken monofaze bir ısı pompasını trifaze hat kullanarak, bu 12 kwlık harcamı fazlara eşit dağıtarak nasıl bağlayabiliriz. Trafo çözüm olur mu? nasıl bir trafo kullanılmalı?
 
Merhaba. Isı pompanızın motorunun da bu son durumda trifaze olması gerekir, 3 fazlı olarak 3 fazda kullanabilmeniz için. Monofaze motorlu olduğu için trifaze sistemlerde monofaze olarak sadece 12 kW güç çekerek bu şekliyle kullanabilirsiniz.

Sizin bahsettiğiniz uygulama şeklinde ise; bunun tersinde motor 3 fazlı ise monofaze olan sistemlerde yapay olarak kondansatörlerle faz kaydırılarak 3 fazlı olan motorlar oldukça verimsiz kullanılabiliyor. Kolay gelsin.
 
Üç fazı tek faza düşüren 3 tip transformatör şekli var

1. Açık Delta tipi: 10kVA'nın üzerinde, 3 fazlı bir beslemeden tek fazlı bir sistemi beslemek için kullanılan en yaygın transformatör türü Açık Delta Transformatörüdür.

2. Scott T tipi: İki monofaz çıkışı var %160 daha fazla güçte olması gerekiyor.

3. Le Blanc tipi: %120 daha büyük olması gerekiyor,

Ön bilgiyi aşağıdaki linkte bulabilirsiniz

https://www.carroll-meynell.com/three-phase-to-single-phase/
 
İmalatçıya sormak lazım aslında . Ya rakamlardan haberi yok ya da hiç dayak yememiş . Hadi kesit ve gerilim düşümünden kurtardın diyelim tek fazda bu kadar büyük gücün devrede olmasının nasıl bir faz dengesizliği yapacağını hiç düşündüler mi acaba . Bir nötr toprak voltajı ölçümü yapıp durumu incelemek lazım .
 