Arkadaslar motoru bosta calistirdm 4,5amper akim cekti yukteyken 21 amper akim cekiyo kayislarini gevsekmi takmam lazim simdik.isterseniz fotorafta cekebilirim
 
Kayışları gevşetirseniz,kısa sürede yanmasına sebep olursunuz.Görünür bir arıza yoksa,güç büyütmeniz gerekiyor görünüyor.
 
Kayışları gevşetirseniz,kısa sürede yanmasına sebep olursunuz.Görünür bir arıza yoksa,güç büyütmeniz gerekiyor görünüyor.

Yalniz motor 5.5 kw tam yukte 11.50 amper cekmesi lazim

Bizim motor tam yukte 21 amper akim cekip isinip termik attirio
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Motor bosta 4.45 amper çektigine göre motorda mekanik veya elektriksel bir sıkıntı yok demektir.Bu durumda Motorun çevirdigi kasnak düzenegini kontrol et bir bakalım mesale elle dönüyormu?Düzenegin elle çok kolay olmasa bile genede döndürülebilmesi gerekli belkide sıkışma motordan degil senin kasnak ve diger düzenektedir
 
Arkadaslar saolun yorumlariniz icin sorun mekanikmis motorun bagli olduhu fan cok buyukmus motora gore oyizden fazla emis yaparak motoru zorladigindan yapiyomuss emis agzini kapadik biraz normale dondu tesekkurler hepinize
 

cos(fi) 1 yapılarak rektif güçten kaynaklanan kayıbın azaltılması hesaplanır, cos(fi) ideal noktaya geldği için akım artmaz tam tersine akım azalır, kompanzasyonun mantığıda bu nedenle yapılır, hatta gereksiz yük yüklememek içindir, sizin dediğiniz gibi olsa motorun gücü cos(fi) ye göre azalır yada artar halbu ki motorların çıkış gücü sabit olması gerekir ama cos(fi) ye göre çektikleri akım ve artar veya azalır (gerilim sabit kaldığı için). basit bir hesapla P=5(U)*5(I)*0.8(cosfi)=20w eğer cos(fi)=1 ise P aynı kalır yani 20
20= 5(U)*I*1(cosfi) ve I akımı 4A'ya düşer.

ama konu bahsindeki motor için dediklerinize katılıyorum, motorda sorun veya mekanik bir zorlanma mümkün, 5 dk çok uzun bir süre motorlar için.
 