Schlafhorst
Üye
- Katılım
- 2 Tem 2009
- Mesajlar
- 199
- Puanları
- 1
- Yaş
- 47
Arkadaşlar tesise su sağlayan hidrofor pompa grubunda 4 adet 22kw asenkron motor var hidrofor hat basınçına göre yapılan programa göre çıkış basınçına göre motorları devreye alıyor kumanda devreleri yıldız-üçgen , besleme kablosu 3x50+25mm2 ve 110metre uzaktan beslenmektedir.
Sorularım şu:
Hiç bir motor devrede değilken hidrofor giriş şalteri gerilimi 373 V civarı, fakat motorlar devreye girdikçe bu gerilim düşüyor 4 motor devrede iken 360 V' a kadar düşüyor.4 motor devrede iken motorların üçgen kontaktörlerin çıkış gerilimini ölçtüğümde 360 V görüyorum.Bu neden kaynaklanır arkadaşlar bu şekilde 4 motor devrede iken belli bir süre çalıştığında yani 5-6 dk beraber hidrofor arıza alarmı veriyor.Ayrıca bu besleme kablosu uygunmudur.
Sorularım şu:
Hiç bir motor devrede değilken hidrofor giriş şalteri gerilimi 373 V civarı, fakat motorlar devreye girdikçe bu gerilim düşüyor 4 motor devrede iken 360 V' a kadar düşüyor.4 motor devrede iken motorların üçgen kontaktörlerin çıkış gerilimini ölçtüğümde 360 V görüyorum.Bu neden kaynaklanır arkadaşlar bu şekilde 4 motor devrede iken belli bir süre çalıştığında yani 5-6 dk beraber hidrofor arıza alarmı veriyor.Ayrıca bu besleme kablosu uygunmudur.