Motor akımıyla frekansın ilişkisi var mı?

Sn. mulayim

* V/f oranı sabittir. Hız kontrol cihazları V/f kontrollü temel olarak gerçekleştirilmektedir. Frekansı arttırdığınızda gerilimi de arttırmış olursunuz, bu belirli bir duruma kadar artar, belirli bir seviyeden sonr gerilim artmaya devam ederse sargıları yakarsınız. Çalışma mantığı V/f kontrol üzerinedir.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.

tamamda uygulayacağın gerilim dc bara geriliminin etkin değerini aşamaz
çünkü 220 volt bir sürücünün dc bara gerilimi 313 volttur.
380 volt bir sürücününse 535 volt ama sen istesende 535 volt uygulayamassın
motor uçlarında dc gerilim/1.41 gerilimi uygularsın o sebeten max voltaj ya 240 yada 400 voltttur
max frekansıda sürücünün izin verdiği max frekanstır bu ikisinin oluşturduğu grafikteki doğrusallıkta
bizim kullandığımız ayardır.
 