Dalton,
İşletmen için bı seyler yapmak ıstıyorsun, ama calsıan bı işletmede cok fazka oynamak ıyı sonuc vermez. Bu tecrubelerle sabıt, yapacagın masraf bunu kurtarmaz. 1600 kVA trfodan 200 kw ölçmek başka, 400 kVA trf dan 200 kw ı ölçmek baska
söyle düşün, 1600 kılo nır kantar da 200 kılo yu ne kadar hassas ölçersin, 400 kıloluk bır kantarda 200 kılo yu ne kadar hassas ölçersın. Yanı, buyuk trafodan calısman senın lehıne,
hem o 200 kww bırden devreye gırerken 400 kVA trfaonun neler ugrıyacak onu düşün derım. BU arada aradıgın şalter, ENVERSÖR şalter dıye gecer ama en az, 630 amper özengılı tıp olmalı. Korumaları sen düşün.Bence gerek yok..