motor anma akımı?

iniquitous

Üye
Katılım
15 Mar 2009
Mesajlar
55
Puanları
1
Yaş
41
arkadaşlar motor anma akımı hesabı ile ilgili bir problemim var. P=1,73I.U.cosQ formülünü uygulayınca motor akımı elimdeki tablodan daha farklı bir akım çıkıyor. Bunun neden kaynaklandığını öğrenmek istiyorum.
Diğer bir sorum ise Motor sigorta seçimi mantığı nedir açıklarsanız sevinirim.

Örnek olarak: P=1,73.U.I.cosQ

P=7,5 kw

U=380 V

cosQ=0,86 için anma akım benim bulduğum sonuç I=13,2 A

tabloda ise 15,5 A görünüyor.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Motor verimini dikkate almadan hesap yapmışsınız.Etikette gözüken güç,milden alınan me-
kanik güçtür.Şebekeden çekilen güç,biraz daha fazladır.
Seçilecek sigorta ise,nominal akımın,1,6 katından aşağı olmayacak şekilde,NH , D tipi
N otomat veya TMŞ olabilir.
 
nominal değerleri göz önünde bulundurup;etiket değerlerine bakın !!!1
 