Arkadaşlar yapmış olduğum bir panoda Soft Starter ile yol verdiğim 7,5 kW lık motor kalkışa geçmiyor. Sanki iki faza düşmüş gibi ses geliyor motordan ama kalkmıyor. Soft Starter'ın yerine kontaktör koydum ancak yine aynı sonuç. Motor sıfır ve herhangi bir sıkışma durumu yok. Bunu da ekleyeyim.
Yalnız bir nokta var. Kumanda devrem 220 Volt, bundan kaynaklı olabilir mi ?
ilk olarak ; boşta ve yıldız çalıştırmayı deneyin , eğer motor kalkarsa bağlantıda sorun yoktur. Sadece yıldız bağlantı kalkış momenti , yükün momentinden küçüktür.
Yükte iken üçgen bağlantı ile çalıştırmayı deneyin , yıldız bağlantı yetersiz kalıyor olabilir.
once motora baktim ucgen baglanmisti. ardindan direk fazi klemensten verdim motora ve calisti motor.
boylece sorunun panoda oldugunu dusunerek soft starteri degistirdim ve sorun cozuldu.
ancak aklima bir sey takildi. fazi direk verdigimde motorumun bastigi yonde (pompa motoru) bir vana var ve o vana kapaliydi. anlik olarak motorun calistigini gordum ve fazi kestim. yani ben denemelerimi pompa kapali bir yola su basiyorken yapiyormusum aslinda. soft starter la kalkmamasinin sebebi bu vananin kapali olmasi olabilir mi acaba ? belki de soft starterda degil dir problem.. ne dersiniz.
sonucta fazi direk verince zaten ucgen olarak kalkiyor. ama soft starter da vana kapali olunca basta dusuk voltaj vardıginden kalkmamis olabilir mi ?
once motora baktim ucgen baglanmisti. ardindan direk fazi klemensten verdim motora ve calisti motor.
boylece sorunun panoda oldugunu dusunerek soft starteri degistirdim ve sorun cozuldu.
ancak aklima bir sey takildi. fazi direk verdigimde motorumun bastigi yonde (pompa motoru) bir vana var ve o vana kapaliydi. anlik olarak motorun calistigini gordum ve fazi kestim. yani ben denemelerimi pompa kapali bir yola su basiyorken yapiyormusum aslinda. soft starter la kalkmamasinin sebebi bu vananin kapali olmasi olabilir mi acaba ? belki de soft starterda degil dir problem.. ne dersiniz.
sonucta fazi direk verince zaten ucgen olarak kalkiyor. ama soft starter da vana kapali olunca basta dusuk voltaj vardıginden kalkmamis olabilir mi ?
Vanalar kapalı olduğunda motor zorlanacaktır. Ama ne bastığınız ve pompanın karakteristiği önemli mesela pistonlu tip hidrolik pompası ise sıvılar sıkıştırılamayacağından motorun rotoru kilitli kalarak dönmez ama santrifüj su pompası ise pompanın çektiği güç motorun devrine bağlıdır, düşük devirde dönmesi gerekirdi.
Öncelikle yükü ayırıp yıldız ve üçgen şekilde motoru çalıştırmayı deneyin her iki yöntemde de direkt kalkış yapabilmeli yapıyorsa sorun yoktur. Yıldızda kalkamıyorsa sargı uçları karışmıştır. Yükü ayırmaktan kastım milden ayırmak veya pompa ise basınçsız olarak çalıştırmak içerisindeki sıvı yağ ise yağsız çalışır ve pompa zarar görür, su ise susuz kalırsa pompanın salmastrası bozulur.
Boşta direkt yol vermede düzgün şekilde çalışırsa daha sonrada soft starterle denersiniz. Ama öncelikle yükünüzü söylerseniz daha kolay yardımcı olabiliriz.
Üstteki mesajımda anlam bozukluğu olan bir yer var düzeltiyorum;
Yükü ayırmaktan kastım milden ayırmak veya pompa ise basınçsız olarak çalıştırmak komple sıvıyı boşaltmak değil içerisindeki sıvı yağ ise yağsız çalışır ve pompa zarar görür, su ise susuz kalırsa pompanın salmastrası bozulur.