110 kw yangin pompasimotor var motor icerisinden 12 adet uc cikiyor klemens koymamislar uclar da u1 u1 u2 u2 v1 v1 v2 v2 w1 w1 w2 w2 ayrica t1 den t12 ye kadar yaziyor diye cikiyor nasil baglarim
110 kw yangin pompasimotor var motor icerisinden 12 adet uc cikiyor klemens koymamislar uclar da u1 u1 u2 u2 v1 v1 v2 v2 w1 w1 w2 w2 ayrica t1 den t12 ye kadar yaziyor diye cikiyor nasil baglarim
Motor cift sargili (dahlender degil)
1. yol verme sekli motor tek sargi ücgen yol alir 2.kademede cift parelel ucgen devam eder.
2. yolalma sekli motor paralel yildiz yol alir paralel ucgen devam eder devresi Y/D yolvermeye benzer
T1=U1 T7= U1
T2=V1 T8= V1
T3=W1 T9= W1
T4=U2 T10= U2
T5=V2 T11= V2
T6=W2 T12= W2
T1 den T6 ya kadar olan 1. sargi
T7 den T12 ye kadar olan 2.sargi
uclari birbiri ile karistirmamaya dikkat et
kolay gelsin
Motor cift sargili (dahlender degil)
1. yol verme sekli motor tek sargi ücgen yol alir 2.kademede cift parelel ucgen devam eder.
2. yolalma sekli motor paralel yildiz yol alir paralel ucgen devam eder devresi Y/D yolvermeye benzer
T1=U1 T7= U1
T2=V1 T8= V1
T3=W1 T9= W1
T4=U2 T10= U2
T5=V2 T11= V2
T6=W2 T12= W2
T1 den T6 ya kadar olan 1. sargi
T7 den T12 ye kadar olan 2.sargi
uclari birbiri ile karistirmamaya dikkat et
kolay gelsin