Motor Termik Attırıyor

bir kaç kez motoru çalıştırdıktan sonra, motorun kalkış anında termik açıyorsa arkadaşların yazdıkları doğru. Ancak bir de şunu sorayım, düzenli olarak, atıyorum 5. kez çalıştığında termik açıyor diyebiliyormusun veya günün belirli saatlerinde ??
 
arkadaşım 7,5 kw bir motor aşağı yukarı 14a çeker tabi bu üçgende iken yıldızda biraz daha düşer bağlantısını kontrol et üçgen bağlıysa yıldız bağlayarak bi dene
 
motoru stop edip 15 dakika beklemeyi dene. çünkü termik ısınmış durumda ve motor ilk hareketi fazla olduğundan termik attırıyor. olabilir
 
merhaba arkadaşlar çalıştığım iş yerinin kaloriferhanesindeki sıcak su için kullanılan sirkülasyon pompasını devreye aldıgımızda termik attırıyor elle termiği açıyoruz 1 dk sonra yine atıyor. daha öncede böyle olmuştu sanırım bobinajcı mil vidasını söktü içine hafif cekıcle tıkladı düzelmişti sanırım yine arıza aynı gibi işten anlayan ustalar bu nasıl bir iş nedir niye böyle yapar
 
Merhaba. Seçilen termiğin etiket (amper) değeri çok uygunsa ve yine bu sorun oluyorsa; sirkülasyon pompanızın milinde kir, pas, vb. yabancı madde nedeniyle sıkışma, frenlenme, vb. olumsuzluklar olabilir. Kesin bir çözüm için bu pompayı yerinden söküp milini,içini temizleyerek yeniden yerine takın. Bobinaj ustası mekanik şokla, bir çekiçle hafifçe tıklayarak bunu çözerek yapabilmiş, ama yaptığı bu işlem geçici bir çözümdür, kalıcı bir çözüm için pompanın içinin, milindeki sıkışmaının (sızdırmazlığı sağlayan salmastraları kurumuşsa bu da sıkışmaya muhtemelen neden olabilir) temizlik yoluyla giderilip demontaj/montajla yerine takılmasıdır. Kolay gelsin.
 
sık yapmadı bobinajcı düzltttiğinden bu yana yaklasık ıkı yıl sonra oldu

yani bu sıkışma normal bir durummu ? farklı bir arıza veya yakın zaman buyuk arıza nedenıde olabılırmı
 
yani bu sıkışma normal bir durummu ? farklı bir arıza veya yakın zaman buyuk arıza nedenıde olabılırmı
Kalorifer peteklerini yenimi açtınız?Ben yıllar önce baymak servisinde çalışmıştım yaz dan kışa geçildiğinde kombilerin sirkülasyon pompası yazın çalışmadığı zaman sıkışma yapardı biz bu pompaların arkasını açıp büyük bir tornavida ile motor milini çevirip motorun dönmesini sağlardık
Ayrıca kalorifer peteklerinde dolaşan su çok temiz değildir bu suyun kışa girerken değiştirilerek peteklerin yıkanması gerekir
Motorunuz tesisattan sökün pompa kısmını temizleyin peteklerin suyunu boşaltıp petekleri temizleyin motorun akım değerini ölçün etiket değerinden fazlamı?Eğer temizlik yapıldıktan sonrada akım değeri yüksekse motor sargılarınız kavrulmuş olabilir meger le direnci kontrol edilmeli bence
 