Motor Yanıyor

arkadaşlar, panolarınızda faz koruma rölesi kullansanız faydası olur diye düşünüyorum birde kontaktörlerinizi belli periyotlarda temizlemek te motor sarımlarınıza harcadığınız zaman ve ücreti de en aza indirir kanısındayım.kolay gelsin.
 
elimdeki motor sadece kontaktör ve termik ile sürülüyor ama 2 defadır yanıyor.anladığıma göre 2 faz geçiyor bir faz geçmiyor butona basıncada motor yanıyor.kontaktör şalter ve termik te herhangi bir sorun da yok gibi. sadece termikten kontaktörden cızırtı geliyor.nedeni ne olabilir?yardımcı olan varsa sevinirim
kontaktörün kontakları kirli olabilir.2 faz geçer se motor rahat yanar.ya termik ve kontaktörü yenile yada bakım yap derim
 
sistemin normal calışıyorsa pensampermetreyle kontaktör çıkışından ölcüm yap motor amper degerlerini kontrol et fazla amper çekiyorsa motor sarımından kaynaklı olabilir
 
1.motor un 3 bobinide aynı omajı verıyormu ? u-v-w kendı aralarında
2.motorun kumanda panosu yada motora gelen hatta 3 faz mevcutmu ?
3.3 fazın kontaktore gırıyormu ve termıkten 3 fazın cıkıyormu?
4.motor etıketıne bak yıldızda ucgende cektıgı akımı yazar motoru nasıl bagladıysan o sekıl pens ampermetre ıle olc akımları karsılastır.
5.kontaktorden ses gelıyorsa kontakların arasına toz gırmıstır kontak spreyi ile temizle yada cekılı konumda ıyı temas etmıyor olabılır kontaktöru değiştir
saygılar
 
yüzde 80 motor bağlantıları yanlış. yüzde 10 motor zorlanıyor. yüzde 10 sarım, boşta çalışma vs......
 
blöverinizin havayı bastığı yerde bir tıkanma olabilir buda ısınmsys ve yanmaya sebeb olabilirherşeyden eminsen bir daha yanarsa termistör koydur motoruna
 
anlatışa göre motor sıkışık fazla akım çekiyor.slm
 

Forum istatistikleri

Konular
129,889
Mesajlar
931,053
Kullanıcılar
452,770
Son üye
babagaad

Yeni konular

Geri
Üst