Motorlari direk kaldiracaksin heralde,4 kw motor 7.4 amper cekiyorsa motor koruma salteri secip uzerindeki akim atar potundan 7.4 A ayarlayabilirsin,3rv1021 1ha10 siemens bu motor icin uygundur,siemens in katalogu mevcut nette diger motor icin ordan bulabilirsin,kontaktor guce gore secilir motor gucunde ve ya bir ust gucte secilir,bence butceniz uygunsa bi ust gucte secin kontaklarin yipranmasini azaltirsiniz,termik role motor kalkisina gore degisik akim degerlerinde ayarlanıyor, siz konraktorle motor arasina seri baglatacaksiniz yani motorun nominal akimina ta da en fazla 1.2 katina atarlayiniz,
Salter kontaktor termik role vb ekipmanlar icin her markanin nette katalogu mevcut