MOTOR 11KW 15 HP
ÜÇGEN YILDIZ 400V/690V ---23A/13.3A
YADA
ÜÇGEN YILDIZ 480/830 V----22.9/13.2A
COSFİ 0,87
ADAM BU MOTORA 2 ADET C10,1 TANE DE C4 BAĞLAMIŞ..
AKLI EREN BİRİ ANLATSIN BANA..
FORUMU OKUDUM VE BUNA GÖRE 25 A MİNİMUM SİGORTA TAKMASI LAZIM..YANLIŞ MIYIM ?
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Hocam motorun önünde ne bağlı redüktör var ise 25A. yeterli, fakat fan vb. şeyler bağlıysa ilk kalkınmada çok fazla akım çeker onun için geçikmeli 32A. takmalısın, kolay gelsin.
w otomat dediğimiz 1 fazlı düzenlerde devre koruması amacıyla kullanılan sigorta türüdür . K otomat ise 3 fazlı sistemlerde fazlardan herhangi birisinde bir sorun olduğunda diğer fazları da kesebilme özelliğine sahip olan sigortalardır. düşün 3 fazlı motorda her faza tek w otomat kullandın ve fazın birisinde kısa devre sonucu sigorta açma yaptı. ama motor 3 fazlı herhangi bir faz atmış olsa dahi 2 fazlı olarak motor çalışmaya devam eder. motor 2 fazda çalışmaya devam ederse de sargılarının yanma olasılığı yüksektir