Arkadaşlar herşeyden önce;
Bu hesaplama yanlış! görmek istediğimiz gibi okuyoruz, oysa asıl sorun bu değil
30000.1.73.380.0.9=50 amper üçgende
30000.1.73.220.0.9= 87 amper yıldızda
burada öncelikle hesaplama şu şekilde olmalı;
30000 / 1.73.380.0.9=50 amper üçgende
30000 / 1.73.220.0.9= 87 amper yıldızda (Bu yöntemde yanlış bir yöntem bence)
Çünki 30Kw bir motora sargı geriliminin 1,73 oranında daha az gerilim uygulanıyor. burada motor gücünden akım değil, ancak akımdan motor gücü bulunabilinir.
30000 / 1.73.380.0.9=50 amper üçgende ise, 50A / 1,73 = 28,9A bu motorun yıldız akımıdır, ve
P = 1,73.220.28,9.0,9 = 9900 w bu motorun yıldızda yüklene bileceği maksimum güçtür. (Yıldız - üçgen çalışan motorlarda, yıldız da motor gücü nominal gücün 1/3 dür.)
Diğer elemanların seçimi de (demeraj akımı göz önünde tutularak) sizin hesaplamış olduğunuz yollarla yapılır. ki buraya sözüm yok, ama gidiş yolunuz bana yanlış göründü
Saygılar