Motorlar için kablo kesiti

Ekli programdan yararlanabilirsiniz.Güç giriş değeri KW tır.Hesaplama yapılıken,gerilim düşümü/ akım taşıma kapasitesi / start gerilim düşümü ( max. % 15 ) / hat kayıpları faktörleri gözönüne alınır ve üst limit değerler kullanılmaz.Programı kendinize göre
yorumlayabilirsiniz.Benim görüşüm belli !
 

Ekli dosyalar

  • Gerdüş Desteknik.rar
    9.4 KB · Görüntüleme: 16
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Siz herkesi dinleyin ; en son fahri yetiş abimiz ne diyorsa onu yapın ; onun pusulası şaşmaz .
 
Fahri Yetiş Bey, o zaman sizin de ilk başta dediğiniz gibi 70lik bakır yada 95lik alüminyum kablo yeterli olacaktır.
 
%e = 0,0124 x L x P/s

motor yüklerinde gerilim düşümü %3'ü aşmamalıdır

%e=GERİLİM DÜŞÜMÜ
L=HAT UZUNLUĞU(METRE)
P=AKTİF GÜÇ (KW)
S=İLETKEN KESİTİ (mm2)

0,0124=BAKIR 3 FAZ İÇİN KATSAYI

0,074 =BAKIR TEK FAZ İÇİN KATSAYI
 