Motorlara ne zaman yıldız-üçgen yol verilir?

3 kontaktör kullanınca otomatik olmuyormu?

şöyle bir şey var 65 a kontaktör en ucuzu 55 tl normal şartlarda yapacak olsam panoyu250 tl gibi bişi tutuyor yaklaşık adamın damarlarında kan yerine para akıyor içi gidiyor bende 100 tlye tek kontaktörler bir zaman rolesi ile bitirdim ama tembihledim kimseye benim yaptığımı deme diye
 
Konunun teorisi ektedir.7,5 kw lık marangoz daire testeresine,gücü küçük olmakla beraber,direk yolvermeniz halinde,testerenin savrularak,iş kazasına sebep olabilirsiniz.Fan karakteristikli bir motora da yıldız üçgen yolvermeniz halinde,motoru kaldıramazsınız.Çalıştığım işletmelerdeki 200 ve 425 kw lık motorlar,direk startlı idi.
 

Ekli dosyalar

  • motorlarda yolalma T.Odabaşı.rar
    104.7 KB · Görüntüleme: 28


7,5 kw fana direkt yol veriyorum bir sıkıntı olmuyor
hatta 10 kw vinç motoruna bile kontaktörle direk yol verdim sorun teşkil etmiyor ancak 10 kw nin üzerinde sorun başlıyor
daha büyük güçteki motorların panılarına yan soft starter bağladım yada sabit direnç kuyllanıyorum
birde 660 v uygulaması var daha denemedim
 

Ana kontaklarla, yardımcı kontakların akım taşıma kapasiteleri aynı değil. Bu şekilde yapılan bağlantı yanlıştır.
 
Yanlış demiyelimde hani ne dene bilir amacının dışına çıkmak olabilir
 
Yanlış demiyelimde hani ne dene bilir amacının dışına çıkmak olabilir
Hayır yanlış demek daha uygundur, yapılan bir sistemin şuan çalışır durumda olması güvenilir ve uygulaması artırılabilir olacağı manasına gelmez. Şöyle bir örnek vereyim yakın zamanda BMW otomobil markası Elektrik tesisatında hata olduğunu farkedince binlerce aracını geri çağırdı, büyük firmalar bile yeri geldiğinde çok ciddi hatalar yapabiliyor gördüğünüz gibi.
Yıldız üçgenin nasıl yapılacağı bellidir sizin yaptığınız bağlantı tehlikelidir ve doğru değildir. Forumu okuyan binlerce kişi var bu yüzden başkalarına önermiyorum. Saygılar.
 
Şebekeye bağlanacak en büyük yıldız-üçgen motorun formülü

Pm=%Gerilim düşümü Xişletme gerilimi x Trafo Gücü
100 x k(yıldız-üçgen için 2 alınır) Uk

Not:Yukaridaki formülde Uk'nin doğru yeri trafogücü/uk olacak. Yukardaki formülde yerine yazıyorum kayıt ettiğimde 1. bölümün altına geçiyor.
 
Son düzenleme:

bende tasnif etmiyorum ama yaptık işte zaten herkes yapamaz ve sakın evde denemeyiniz
 
buyuk gucte bı motorda denememenı onerırım ...
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…