motorun yıldız bağlantısında nötr yok mu?



Yıldız noktasına nötr hattı bağlamanın tek sakıncası gereksiz yere fazladan bir kablo damarı kullanmak olur. Çünkü üç fazlı motorlarda her faza ait sarımları birbirine özdeştir. Yani fazlar birbiri üzerinden devrelerini tamamlar ve bağladığımız nötr hattından akım geçmez.
 
 
4 kw kadar asekron motorlar 380 volt devrede yıldız baglanır yıldız köprüsünün üstüne nötür baglanırsa daha iyi olur yanmıs ve sarılmıs motorlarda denedim fazlar arsı akım farkını gideriyor
 

Herhangi bir sakıncası olmadığı gibi faydası da olmaz. Faz sargı empedansları eşittir, fazlar arası gerilimlerdeki farklılıklardan doğan minimal düzeyde bir dengesizlik olurki bu diğer faz sargıları üzerinden tamamlanır.
 
yıldız noktası nötrdür bunda sıkıntı yok. 3 fazlı dengeli bir sistemde nötrden akım geçmez. 3faz akım toplamı sıfırdır. Ama frekans konvektörü ile sürülenlerde nötrden akım geçen. Motor büyük ihtimalle frekans konvektörü ile sürülüyor yada ona göre tasarlanmıştır.
 
 
arkadaslar motorların yıldız noktası sıfır ucudur yanı notr nıyetıne kullanabılırsını ben agır sanayıde montajda caqlısırkende trafoların yıldız uclarını toprakla bırlestırdıklerınıde gordum
 
Mesela maden ocaklarında kazık çakarak topraklama diye bir olay yoktur. Buralarda transformatörlerin gövdesi nötr dür yani sekonder kısmın yıldız noktası gövdeye irtibatlandırılmıştır. Trafoya bağlanan kablolardaki koruma iletkeni buraya köprülenir ve trafodan çıkarak bütün elektrikli cihazlarında gövdesine bağlanır. Böylece oluşturulan bir tür TN sistem ile kaçak akım koruması yapılır ( Trafolarda nötr üzerinde kaçak akım rölesi var ve nötrden akım akmaması için sürekli denetleniyor ) . Tabi yeraltında bir fazlı yük hiç yok ; olması gereken yerler ise ayrıca lokal küçük trafolardan besleniyor .
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…