MPI Haberleşme uzunluğu

eeegokhan

Üye
Katılım
8 May 2007
Mesajlar
13
Puanları
1
Yaş
39
Merhaba arkadaşlar benim sorum şu olacak.Ben sistemimde 1 CPU 5 adet operator paneli programı kullanıyorum.Her operator paneli arası 50 metre.Bu sistemde MPI haberleşme yapabilirmiyim.Yoksa yükseltici kullanmam gerekirmi?
Teşekkürler...
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Operatör panelleri sinyali güçlendiremezler. Cpu dan 90-100 m üzeri uzaklık için repeater kullanman gerekir. Yani belki cpu nun iki adet MPI portu varsa ve ancak konfigürasyonu şu şekilde yaparsan;

op----------------op----------------cpu-op----------------op----------------op

(cpu ve bir adet op yanyana olacak şekilde)
kullanmana gerek kalmayabilir.

yada


op----------------op----------------RS485 Repeater-op----------------op----------------cpu

şeklinde yapman gerekebilir.
 
Teşekkür ederim ilginiz için...
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…