Merhaba. Yapmak istediğim güneş enerjisi projesi için 8 adet 250w güneş paneli kullanmayı düşünüyorum.
Her birinin akımı 8,62 A ve hepsini kullandığımda akım 60A üstüne çıkıyor. Piyasada maksimum 60 A MPPT regülatör gördüm. Bu sistem için hangi regülatörü seçmeliyim? Teşekkürler
80 VE 100A lık MPPT'ler gelecekteki seçim için ve şu anki kullanımınız için aslnda çok iyi olurdu ama 60A'dan sonra fiyatlar oldukça da yükseliyor. 4 adet paralel panele 40-60A'lık olanı, diğer 4 adet paralel panele diğer bir 40-60A'lığı bağlayarak, bu paneller de ayni marka ve ayni özellikte iseler, çıkışlarındaki akü şarj akımı voltajı pek de değişmeyeceği için veya bu durumu öngörülerek diyottan geçirmeden veya çok sağlamcı (Emniyetli) olarak geçirdikten sonra uçlarını doğrudan paralelleyerek akülere şarj için bağlayabilirsiniz. Kolay gelsin.
Panelleri ikişer ikişer seri bağlayın voltaj 2 katına çıkar ve akımda yarıya düşer. ancak bu durumda mppt kontroller in 48 voltluk olması lazım. yani 48 volt 40 amper veya 60 amper bir cihaz kullanabilirsiniz.
24 voltluk solar panelli bir Elektrik sistemini düşünürseniz (Reg.'lerin çoğu 12/24/48 volt girişe esnek, yani üniversaldir zaten) eğer toplam amper yarıya düşeceğinden kablolarda ısınmayla ilgili kayıplar da daha az olur. O takdirde sn. kesmez'in önerdiği şekliyle 2 'şerli seri + paralel 4'lü grupla oluşturulan 2 ayrı 4'lü grupta 60 amperlik reg. kapasitesi, bu şartta 60 amper pek aşılmadığı için reg.'ün amper kapasitesi yeterli olur. 12 voltluk sistemde çok ısrarcı olduğunuzu sanarak bunu önermedim, yoksa aklımdaydı bunu da önerirdim. Bu seçim sizindir. Kolay gelsin.
Panelleri ikişer ikişer seri bağlayın voltaj 2 katına çıkar ve akımda yarıya düşer. ancak bu durumda mppt kontroller in 48 voltluk olması lazım. yani 48 volt 40 amper veya 60 amper bir cihaz kullanabilirsiniz.
Elbette sizin de düşündüğünüz gibi her ikisi de tam uyumlu olmalıdır, aksi halde sıkıntılar olur. Yani Panel grubunu yüksek güçlerde 24 veya 48 volt (Sizin sisteminizde 48 volt daha uygun gibi, 12 voltta 60 amperi geçiyor çünkü) olarak mutalaka da seçmeniz gerekir, genel uygulama zaten bu şekildedir. Çünkü büyük güçlerde kablolardan geçen amperin fazla artmaması için sistemin voltajı 24-48 volt şeklinde yükseltilip amperi düşürülmelidir ki regülatör düşük amperli seçilebilsin, kablo maliyeti ve kablo içi ısınma kayıpları asgaride tutulabilsin. Panel grubu 12-24 voltluk olup akü grubunu 48 voltluk seçmeniz veya tersine olarak panel leri 48 voltluk seçiip akü grubunu 12-24 volt dc.lik seçmeniz uygun olmayacaktır. 24 voltluk panel grubunu oluşturduğunuzda akü grubu da mutlaka 24 volt olmalıdır. Aman buna çok dikkat edin. Reg.'lerin 12/24/48 volta uyumunun kendi içinden otomatik sağlanabildiğini zaten biliyorsunuz, bunlara özel bir müdaheleye (Ayarlamaya) ise gerek yoktur. Kolay gelsin.