Merhaba. Bu evin dairelerinden ortak olan toprak hattı zayıftır, bu yüzden diğer dairelerdeki toprağa akamayan statik
Elektrik, bu adı geçen cihaz, makinalar kullanılırken sıhhi tesisat hattından olan bir iletimle sizin musluklara kadar geliyor. Statik elektrik olduğu için el temasında kontrol kalemiyle bir süre görülmez, çünkü el temasında ayaklarınızdan zemine topraklanıp gidiyor, statik elektrik tekrar musluklarda birikince kontrol kalemiyle yine görülebilir, statik elektrik bir kaçak akım rölesini attıramaz. Çözüm olarak evin toprak hattı meger, fluke, vb. marka toprak test ölçüm cihazlarıyla sağlıklı olarak ölçülerek güçlendirilmesi yetkili elektrikçilerce yapılmalıdır. Ancak bu şekilde bu sıkıntı ortadan kalkabilir. Kolay gelsin.