KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
kardes kusura bakma ıs ıcın yurtdısında ıdım cevap veremedım mutlak enkoderım yok alacagım ama plc ıle okutabılırsem yada sızlerden ne tavsıye gelecekse ona gore alacagım bendaha yenı sayılırım plc pogramında plc de delta yada s7 200 olacak dıgerlerını hıc bılmıyorum
kardes kusura bakma ıs ıcın yurtdısında ıdım cevap veremedım mutlak enkoderım yok alacagım ama plc ıle okutabılırsem yada sızlerden ne tavsıye gelecekse ona gore alacagım bendaha yenı sayılırım plc pogramında plc de delta yada s7 200 olacak dıgerlerını hıc bılmıyorum
PNP 24V çıkışlı enkoderi 2 üzeri 0 çıkışını i0.0'a 2 üzeri 1 çıkışını i0.1'e ve diğerlerini benzer şekilde bağlayıp input'u word (veya çıkış sayısı 16 dan fazla ise DW) olarak okursanız enkoder değerini okumuş olursunuz. Bağlantı şeklini enkoder dökümanından almalısınız. Mesela Open Collector çıkışı varsa çıkışları direnç ile +24VDC'ne bağlamanız gerekecektir. Önemli ikinci nokta bu tip enkoderlerin çıkış değeri genelde 2's complement formatındadır. Bunu binary'e çevirmelisiniz. Enkoder dökümanından çıkış formatını kontrol etmelisiniz. Diğer bir konu daha önce de yazdığım gibi S7 200 hızı yetmeyecekse daha hızlı PLC kullanmanız gerekir. Son birşey; ben bu şekilde S5 940 serisi CPU ile pres değerini okuyorum. Ama enkoderinize göre bazı şeyler farklı olabilir. Bu nedenle bunlar ipucudur. Sizdeki malzeme ve uygulamaya göre farklılıklar gerekebilir.