Merhabalar,
GES işi yapan bir firmada çalışıyorum. Sorumu hemen kısaca anlatayım.
İnverterlerimiz çalışmak için nötre ihtiyaç duymuyor. Yani sadece 3 faz ile çalışıyor. İnverterin bağlı olduğu TMŞ'yi haliyle 3 kutup seçiyoruz ve üretimi ana barada toplayıp fabrikanın ADP'sindeki bara ile irtibatlıyoruz.
Sorun şu ki, inverter tmş'sini 3 kutuplu seçiyoruz fakat ana tmş 4 kutuplu seçiliyor ve faz kesiti kadar nötr çekiliyor. Ben de bu durumun gereksiz olduğunu ana tmş'yi de 3 kutuplu seçebileceğimizi, bunda herhangi bir sorun olmayacağını savunuyorum. Pano içindeki UPS, multimetre vs. için nötr'e ihtiyaç duyuyoruz evet fakat bu malzemeler için faz kesiti kadar nötr kablo çekilmesinin çok gereksiz olduğunu söyledim ve panonun içine izolasyon trafosu koyarak kendi nötrümüzü oluşturabileceğimizi ve UPS, multimetreyi izolasyon trafosu sayesinde besleyebileceğimiz söyledim.
Sizce yukarıda bahsettiğim uygulamanın ne gibi sakıncaları olabilir? Sistem sorunsuz çalışacaktır fakat gözümden kaçırdığım sizin yakaladığınız ne olabilir? fikrinizi almak için bu konuyu açtım.