Nötr çekmek yerine izolasyon trafosu kullanımı hk.

Praguerte

Üye
Katılım
18 Ağu 2017
Mesajlar
45
Puanları
1
Yaş
28
Merhabalar,

GES işi yapan bir firmada çalışıyorum. Sorumu hemen kısaca anlatayım.

İnverterlerimiz çalışmak için nötre ihtiyaç duymuyor. Yani sadece 3 faz ile çalışıyor. İnverterin bağlı olduğu TMŞ'yi haliyle 3 kutup seçiyoruz ve üretimi ana barada toplayıp fabrikanın ADP'sindeki bara ile irtibatlıyoruz.

Sorun şu ki, inverter tmş'sini 3 kutuplu seçiyoruz fakat ana tmş 4 kutuplu seçiliyor ve faz kesiti kadar nötr çekiliyor. Ben de bu durumun gereksiz olduğunu ana tmş'yi de 3 kutuplu seçebileceğimizi, bunda herhangi bir sorun olmayacağını savunuyorum. Pano içindeki UPS, multimetre vs. için nötr'e ihtiyaç duyuyoruz evet fakat bu malzemeler için faz kesiti kadar nötr kablo çekilmesinin çok gereksiz olduğunu söyledim ve panonun içine izolasyon trafosu koyarak kendi nötrümüzü oluşturabileceğimizi ve UPS, multimetreyi izolasyon trafosu sayesinde besleyebileceğimiz söyledim.

Sizce yukarıda bahsettiğim uygulamanın ne gibi sakıncaları olabilir? Sistem sorunsuz çalışacaktır fakat gözümden kaçırdığım sizin yakaladığınız ne olabilir? fikrinizi almak için bu konuyu açtım.
 
Herhangi bir sorun oluşturmaz aksine daha da iyi olur. Mevcut nötrdeki oluşacak gerilimden de etkilenmemiş olursunuz.
 
çok güzelde olur yalnız düşünce doğru ifade yanlış yada düşüncede yanlış anlamadım orasını bilemedim .
yapmanız gereken iç ihtiyacınız kaç kva ise ona göre bir izalasyon trafosu imal edip tüm multimetreleri ve upsi bununla beslemek . kendi nötürümüzü oluşturmak terimi yanlış bir terim . çünki nötr başka bir kavram bu konu hakkında daha önce yazılmış yazılarım var inceleyebilirsiniz.
sizin yapmanız gereken 380 v giriş 220 volt çıkışlı bir izolasyon trafosu yapıp bu 220 voltla tüm ölçü aletlerini beslemek. olması gereken zaten bu. bu herzaman kullanılan bir yöntem . tüm cnc tezgahlarında
çoğu tıbbı cihazda , bu yöntem zaten fixtir ..
 
İnvertörünüz merkezimi string mi şayet merkezi ise trafo adp arası cekilmiyo firmalar TT sistem istemiyor dediğiniz kendine izalosyon trafo ile IT sistem istiyorlar eğer string inverter ise markada SMA ise onada nötr ve toprak girişi müşterek ADP de koruma topraklama kısmına bağlanıyor şimdi asıl mesele giriş şalteri mecburen proje gereği 4 kutuplu olmak zorunda onun sebebi troid takılarak AG koruma rölesi THTRONİC marka gibi bunlarla hem koruma hem çift yönlü enerji için otoproduktor için kesidine gelince oda proje gereği fazlarla aynı kesid olmak zorunda yerine göre
 
Ne kadarlık bir gücü izolasyon trafosundan beslemeyi düşünüyorsun? Çekmek istemediğin nötr kablo kesiti ve mesafe nedir? Maaliyet analizi? Attığın taş ürküttüğün kuşa deyecek mi ? Hiçte mantıklı bir işlem değil !
 