Emodiyator Merhaba
Aşağıda iki tane
Ekran görüntüsü var ,açılar dengeli ise sistemde toplam nötür akımı sizinde ölçeceğiniz gibi makul sınırlardadır. 90 amper civarı
Dengesiz açıda ise örnekte fazlar arası 110-80 ve 130 derece verilmiş böyle bir sistemde nötr üzerinde 2500 amper görüyorsunuz ve formül de bunu doğrular ancak gerçek hayatta böyle bir açı oluşmaz bu sadece test cihazında ve simulasyon sisteminde olur zaten yazan arkadaşda açıları hayali yazdım demiş.Röle performans testlerin de de böyle saçma değerler verilerek yüksek nört akımları varmış gibi testler veyaa simulasyonlar yapılır.
Daha önce dediğim gibi faz açılarını sizin belirlediğiniz bir sistemde nötr üzerinden istediğiniz yüksek akımı geçirirsiniz,ancak sizin de pratikte karşılaştığınız üzere gerçek hayatta faz açıları dengeli oluşur dengesizlik makul sınırın dışına çıkarsa sistem bir yerden devreyi açar, bu nedenle nötr üzerinde böyle büyük değerler görülmez.