Nötr değeri normal mi?

phase

Üye
Katılım
13 Ara 2009
Mesajlar
270
Puanları
1
İki ucu boşta olan faz kabloları üzerinden YG kabloları geçmektedir.O kablonun yalnızca nötrü transfer panosunda bağlı ve aynı nötr barasını jenaratörde kullanıyor.Boş olan faz uçları ile nötrü ölçtüğümüzde 95V a yakın değerler alıyoruz.Fazlar arası ise 7v civarı alınıyor :S Sizce nötr voltajı normalmidir.İşletme topraklaması 3.3 Ohm civarı bu arada.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
İki ucu boşta...Arada ne kadar mesfe var? Topraklama ile alakalı bi durum değil. Y.G kablolarının manyetik alanından kaynaklanan bir gerilim.
 
Yaklaşık 400m mesafe var.
 
Evet hocam normaldir. Bi sakatlık çıkmaması icin izole edilebilir yada topraklanabilir bi sorun oluşturmaz.
 
kablolarda kapasitif gerilimler oluşmuş. değmemekte fayda var. titretir adamı
 
Arkadaşım yüksek gerilim kablaolarınıın oluşturduğu manyetik alan söz konusudur. Yüksek gerilim kablolarınızın taşındığı tava ile AG kablolarınızın taşındığı tavaların mesafesi ne kadar anlayamadım.
 
ag ile yg kablo arası mesafe en az 50 cm olmalıdır
 
yuksek gerilim kablolari xlpe kablo deilmi? xlpe kablo ekrani yapilsa yinede o akdar uzaktaki bi kabloya gerilim induklermi? Sadece sormak istedim.. Tesekkurler.
 