Nötr kesmeli 3P (3P+1N) tehlikle mi?

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan mtn1543
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

mtn1543

Üye
Katılım
30 Mar 2013
Mesajlar
38
Puanları
1
Yaş
34
Merhaba, 9 yaşındaki dairemin ( Trifaze sistem , 5x2.5 kablo kullanılmış) sayaç çıkışındanki 3P C32 sigortam gevşek bağlantı nedeniyle ark yapmış. Bende durumu fark edip değiştirdim. Değiştirmişken Yine C32 ama bu sefer Nötr kesmeli 3P sigorta takayım (3P+1N) bir daha uğraşmayım istedim . 2 senedir bu şekilde kullanıyorum. Ama çevremdekilerin bazıları nötr kesmeli sigortanın tehlikeli olduğunu , tekrardan 3P sigortaya geçirmemi tavsiye etti. Eğer tekrar 3P sigortayı sökersem haliyle 2 nötr kablosunu burgu yay yöntemi ile bağlayıp üzerini izole etmek zorunda kalıcam bunun bir zararı olur mu? Sizler ne yapmamı tavsiye edersiniz? Sigorta mevcut yerinde mi kalmalı yoksa yeni bir 3P sigorta alıp mı takayım?
 

Ekli dosyalar

  • a.webp
    65.4 KB · Görüntüleme: 5
  • b.webp
    97.1 KB · Görüntüleme: 5
Trifaze beslemeli yerlerde otomat için tercihim 3P olur. Otomat Nötr kontaginda meydana gelebilecek Nötr problemlerinin yol açacağı kontak/gevşeklik sorunlarının önünü almış olursunuz.
5x2.5 sayaç çıkışında mi kullanılmış? Öyle ise oraya dikkat..
 