Merhaba, 9 yaşındaki dairemin ( Trifaze sistem , 5x2.5 kablo kullanılmış) sayaç çıkışındanki 3P C32 sigortam gevşek bağlantı nedeniyle ark yapmış. Bende durumu fark edip değiştirdim. Değiştirmişken Yine C32 ama bu sefer Nötr kesmeli 3P sigorta takayım (3P+1N) bir daha uğraşmayım istedim . 2 senedir bu şekilde kullanıyorum. Ama çevremdekilerin bazıları nötr kesmeli sigortanın tehlikeli olduğunu , tekrardan 3P sigortaya geçirmemi tavsiye etti. Eğer tekrar 3P sigortayı sökersem haliyle 2 nötr kablosunu burgu yay yöntemi ile bağlayıp üzerini izole etmek zorunda kalıcam bunun bir zararı olur mu? Sizler ne yapmamı tavsiye edersiniz? Sigorta mevcut yerinde mi kalmalı yoksa yeni bir 3P sigorta alıp mı takayım?