nötr neden ince üretiliyor

son olarak farklı bir soru daha soracağım? eşit kesitli faz ve nötr kablolarımız var (monofaze sistem) ve kablo yanana kadar yükü arttıracağız. sizce önce hangi kablo yanar?
saygılarımla...

iç tesisleri yönetmeliğine göre
devredeki koruyucu sigortanın akımı iletken kesitin taşıyabileceği maksimum akımdan küçük olmalı. eğer devreyi bu şekilde kurarsanız. her iki kabloda zarar görmez ancak. Sigorta akımı büyük seçilirse faz hattının daha önce yanacağını tahmin ediyorum. çünkü enerjinin bir kısmı yük tarafından soğurulması gerekir.
 
Tepkiler: UEE
kablolarda ki ısınma kablonun direncine ve içinden geçen akıma bağlıdır. E=R*I*I
kablonun direnci ise kablo kesitine ve uzunluğuna bağlıdır. Her iki kablo da aynı kesit ve uzunlukta olduğuna göre ve - devrede ciddi bir kaçak akım yoksa- içinden geçen akımlarda aynı olduğundan her iki kabloda da ısınma aynı olacaktır. Bu durumda hangisinin önce yanacağını söylemek zordur.
 
şuan geçici bir pcden alel acele yazıyorum...

kesitleri aynı kablo...
jeneratörden besleniyor ve yeterince güclü bir yük düşünün(öyle bir yükki kablolardan birini yakana kadar yük enerji soğurmaya devam ediyor ve zarar görmüyor...) misal 220v ac sinüzoidal 50 hz olsun(güç sınırı olmadan). sürekli yükü arttırarak kabloyu yakalım...

devremiz birbirine seri bağlı ac kaynağı, faz kablosu, yük (R) ve nötr kablosu şeklinde kapalı döngü. devreyi analiz edelim nötrü sıfır kabul ettik faz 220 ve -220 arasında geziyor akımda çıldıracak... esas şu gerilim yükte (yükün fazucundan) nötre 0 volt olarak ulaşacağı için öncelikle faz kablosu yanar... yani yük gerilimi üzerinde enerji harcatarak nötr noktasında 0 volta düşürür nötr de taşınnan akım teoride 0 volt olarak taşınır. biraz karışık gelebilir ama... kafanızda canladırabilirseniz. kolay gelir... daha kolay anlaşılması açısından nötrü toprakla bağlantılanmış olarakta düşüne bilirsiniz(nötrün 0 volt olması durumundan)... sonuç olarak teorik değerler gene değişmez tabiki işin pratiği biraz daha farklı...


saygılarımla...
 
arkadaşlar konu iyi teknik açıdanda iyi tecrübe açısında bakarsak ben hiç yanan nötür görmedim ama fazlar gevşek harici ısınarakda yanıyor türkiyede çok katlılar harici zaten üç faz yok.onlarda asansörde var onda da nötüre ihtiyaç yok.nötür tamamlayıcı olarak düşünürsek bence sorun yok
.
 
Alpek kabloda nötr kalın olması dengesiz yükten dolayı değil. nötr kablo askı vazifesi görmektedir.
 

Yalnız 3x95+35 diye bir kablo yok, burası hatalı bilgi olmuş... 3x95+35 yazan yazıların hepsi HATALI basımdır.
Yani monofaze sistemdede sonuçta fazdan gelen elektronların bir kısmı yük üzerinde enerji olarak kullanılır, sonuçta nötrde bir miktarda olsa akım azalması olmaktadır dimi. Soğurma derken bunu mu demek istediniz.
 

Nasıl yani?

Diyelimki monofaze bir hatta220 volt ile 3000 watt ufo tipi ısıtıcı çalıştırıyoruz. Bu ne demek 3000 / 220 = 13.63 amper.

Faz hattındaki akım ile Nötr hattındaki akım farklı mı?

Yani ? Yukarıdaki hesaba göre fazdan 13.63 amper ama nötr den mesela 9.43 amper gibi daha az bir akım mı akacak?
 
Şu orta çağdan kalma eski ders kitaplarını atıp yenlerini yazma vakti gelmiştir. ELbet elektronlar kara yolundan vaz geçip hava yoluna geçiyor, su gibi buharlaşıyor .
 
Konu daha önce kesin olarak cevaplanmış.
Ancak bazı arkadaşlar durumu kabullenmek istememişler. Dolayısı ile kendi çıkmazlarında boğulmuşlar.
Konu sahibi arkadaşın temin ettiği kablo 3faz ve bir toprak bağlantıları için uyarlanmış kablo çeşidindendir. Bu gibi sistemler doğrudan üçgen sistemler olduğu için nötr kablosu yoktur.
Bazı motorların direk üçgen ile çalıştıklarını biliriz.
Ancak çok güçlü ve yıldız üçgen geçiş yapılması gereken motorlarda haliyle bir de nötr bağlantısı olacaktır. Bu tür kablolar 4 eşit çaplı ve bir tane de topraklama için sistem güvenliğine göre seçilmiş 4+1= 5 iletkenli kablolardır.
 
Yazan ben değilim, @ademcelik öyle bişi yazmış, anlamadığım için sordum, soğurma derken ne kastedildiki acaba?
 