Arkadaşlar merhaba,
Tesisimizde şöyle bir problem mevcut. (Tesisimizdeki dağıtım TN-S sistemdir.) TR2 1600kVA lık trafodan beslenen bir dağıtım panosundan klima sistemimiz, UPS sistemimiz ve jeneratör hattımız beslenmektedir. UPS in topraklaması ayrı olup dağıtım panosuna gelen toprak ile jeneratör topraklaması birleştirilmiştir. Ayrıca trifaze kompresörleri bulunan klima sistemimizin de topraklaması bu panoya bağlı. Ve toprak ile nötr arasında 5.6-5.9V luk bir gerilim var. Klima sistemimizi kestiğimizde gerilim 4.3V değerlerine düşüyor. Klima sistemi devreye alındığında bir fazın akımı diğerlerine göre yaklaşık 40A daha fazla oluyor yani trifaze olmasına rağmen dengesiz bir yük. Ancak aynı trafoya bağlı bir başka dağıtım panosunda bu potansiyel fark 0.7-0.9V arası bir değer. Bunun sebebini arıyoruz ancak bir türlü kesin tespit elde edemedik. Nötr kesitinden veya harmoniklerden ya da dengesiz yüklenmeden olabilir mi? Yardımcı olabilirseniz sevinirim.
Teşekkürler.
İyi Çalışmalar herkese.