Nötr toprak arası 5V gerilim

merhaba,

kullandığımız nötr kesiti 95lik fakat yinede önümüzdeki hafta yeni bir 95lik nötr hattı daha çektireceğiz. Ayrıca şuan kesinti yapamadığımız için yükleri dengeleyemiyoruz. Umarım önümüzdeki hafta sonu hem dengeli dağıtım hem de yeni nötr hattı ile sorunu çözmüş olacağız. Sonuçla ilgili de muhakkak bir paylaşımda bulunacağım. Ayrıca bugün konuşurken şöyle bir konu geçti sn. yaşlı uzman seninle de paylaşmak isterim. Dediler ki 50lik nötr hattına paralel bir 35lik nötr hattı daha bağladık, 35 lik nötr aşırı ısınmadan dolayı yanacak noktaya geldi. Şöyle bir durum var kesit düştükçe kablo direnci artar dolayısıyla dengesiz sistemde nötrden akan akım kesiti daha büyük olan kablodan daha çok akacaktır, direçten dolayı. Ancak böyle bir durum nasıl olabilir? Paralel bağlı olduğu için eş değer direnç değerini düşürse bile yine akımın çoğu büyük kesitli kablodan akmayacak mı?
 

Üzerinden akım geçen her kablo için farklı kesitte paralel kablo kesinlikle çekilmemelidir ! Bu büyük bir yanlıştır.
İki tane kablo var ve bu iki kablo dirençleri farklı. Dediğin doğrudur kesit büyükse direnç düşüktür yük paylaşımında kesiti büyük olandan fazla akım geçer ama paylaşılan bu yük akımı büyüdükçe kesiti düşük olana akım fazla gelir ısınmaya başlar. Bu akımın uygulamada pensampermetre ile ölçerek görebilirsin.
Bu fark sadece kablo iç dirençlerinde değil pabuç farkından dolayı bara bağlantı noktalarında da bağlantı direnci olarak fark eder.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…