Nötr Toprak Arası Gerilimi Azaltmak için Transformatör Koysak Olur mu?

60KVA yükü neye göre belirlediniz. Burda Güç ve kumanda devresi olarak yüklerin beslemesi ayrılabiliyorsa bu kadar büyük güçte izolasyon trafosuna ihtiyacınız olmaz. Örnek vereyim 10kw motoru olan bir cihazın motorunun izolasyon trafosu üzerinden verilmesine gerek yok, problem nötr geriliminde ve faz-nötr'de yani burada etkilenen kumanda sistemi. Olayın maaliyet boyutu açısından bunu göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim.
 
laboratuvarda çok sayıda cihaz var. hepsinin toplam çektiği yük 60kVA UPS almamızı gerektirdi. dolayısı ile 60kVA UPS olan biyere daha küçük güçte izole trafo bağlanır mı bilemiyorum.
 
UPS i,izole tip almış olsaydınız,bu tip çözümle uğraşmazdınız.Bu durumda,60 kva izole trafo almanız gerekir.
 
burası özel 3. şahıs bir trafodan mı enerji alıyor yoksa tedaş dan mı eger tedaş dan Elektrik alıyorsanız degerler normal ama sizin koruma topraklamanız biraz zayıf gibi bence hassas cihazlar kullanacaksanız yeni topraklama yapmalı ve topraklamayı 1 ohm un altına düşürmelsiniz bu imkansız bir deger degildir birkaç takviye kimyasal madde ile ayarlanabilir
 

Koruma topraklama direnci küçültülerek nötr gerilimi düşürülemez. Nötr gerilim problemin varsa ya nötr iletken kesitini arttırman yada izolasyon trafosu kullanman gerekir.
 