nötr toprak arası neden 220 V?


yük akımı sıfırken nötür-toprak temasında KAKŞ açmaz diyen arkadaşlar kendi denemelerini yapıp buradan paylaşabilirler
 
yük akımı sıfırken nötür-toprak temasında KAKŞ açmaz diyen arkadaşlar kendi denemelerini yapıp buradan paylaşabilirler
Şöylemi mantık kuruluyor. Yük akımı sıfır olsa bile nötr toprak teması olduğunda sistemin başka bir noktasında çalışan cihazın nötr akımı bu noktadan da toprağa akar . Bu akımın olusturdugu manyetik alanla kacak akim açma yapar?
 
Gerilim farkı var. İlginç olanı faz-nötr gerilimi faz-topraktan düşük! Şu saate tekrar farklı bir prizden ölçtüm faz-nötr 213V, faz-toprak 221V. Tersi olsa toprak iyi değil diye geçiştirirdim de bu beklemediğim bir durum oldu.
 
Nötr iletkeninizi kontrol edin. Gevşek bağlantı olabilir.
 
yük akımı sıfırken nötür-toprak temasında KAKŞ açmaz diyen arkadaşlar kendi denemelerini yapıp buradan paylaşabilirler
Benim toprak-nötr gerilimi 0,5V civarı. Bulaşık makinesi çalışıyor 1,5 saat kadar sonra deney başlar
Başka bir sorun görünmüyor. Sayaç panosu mühürlü zaten, montaji kendim yapmıştım. Giriş panosunu geçen kontrol ettim sorun yoktu. Topraklama da bu panoda.
Dağıtım trafosu çok dengesiz yüklenmiştir, başka da aklıma birşey gelmiyor.
 
Kaçak akım pensampermetresi ile ölçümler .
TEST .

Tüm
Faz = ? mA Kesik ise ( sıfır ) olması gerekir .
Nötr = ? mA Giren çıkan eşit olası gerekir . ?
Topraklama = ? mA
Faz - Nötr = ? mA
Faz - Toprak = ? mA
Nötr - Toprak = ? mA

 
videosunu alıntıladığım sayın @gyanbay forum üyesidir hatta videoları ilk yayınladığında foruma konu açıp link vermişti. o günlerde biraz soğuk ve ilgisiz davrandığımızı hatırlıyorum. KAKŞ ile ilgili yurt dışı videoları da katarak yeni bi değerlendirme yaparsam son derece iyi bi set hazırlayıp şahane bi sunum yaptığını geç de olsa söylemek isterim. teşekkürler sayın @gyanbay.