prizde 3 kablo var.Fazı bulduk ancak nötr ve toprak aynı renkte bağlandığı için diğer kabloları nasıl bulucaz.şimdi ölçerek diyecek herkes.ölçtük faz-nötr arasu 230V,faz toprak arası 230 V,nötr toprak arası 90 çıkıyor.hangi kablonun nötr yada toprak olduğunu başka nasıl bulabilirim?
prizde 3 kablo var.Fazı bulduk ancak nötr ve toprak aynı renkte bağlandığı için diğer kabloları nasıl bulucaz.şimdi ölçerek diyecek herkes.ölçtük faz-nötr arasu 230V,faz toprak arası 230 V,nötr toprak arası 90 çıkıyor.hangi kablonun nötr yada toprak olduğunu başka nasıl bulabilirim?
bana göre bu şöyle bulunur. 4. bir uç olarak toprak referansı oluştur.(metal su borusu, yada zeminle irtibatlı bir demire kablo bağlayarak). sonra bu referansla bulamadığın aynı renkli iki uç arasındaki gerilimi ölç. hangisinde sıfır görüyorsan o topraktır.
birde nötür toprak geriliminin bu kadar yüksek olması, bağlı bulunduğun trafonun fazlarından birinde bir yalıtım sorunu olduğunu gösterir.