Santiyemizin adp panosunda nötr hattında 32 amper gibi bir amper degeri okunuyor bunun nedeni hakkında yorum yapabilir misiniz.ama şöylede bir durum var bara üzerine baglı olan nötrlerin hepsinde bu amper degeri okunmuyor bu da bana ilginç gelen bir konu yorumlarınızı bekliyorum şimdiden teşekkür ederim.
Santiyemizin adp panosunda nötr hattında 32 amper gibi bir amper degeri okunuyor bunun nedeni hakkında yorum yapabilir misiniz.ama şöylede bir durum var bara üzerine baglı olan nötrlerin hepsinde bu amper degeri okunmuyor bu da bana ilginç gelen bir konu yorumlarınızı bekliyorum şimdiden teşekkür ederim.
1 fazlı yüklerden kaynaklanan bir durum normalde 3 fazlı dengeli yüklerde nötr den akım geçmez 1 fazlı yüklerde hem güç yönünden hemde eş zamanlı çalışmama nedeniyle hiç bir zaman dengeli yüklenemez fazlar.Bu nedenle nötrden vektörel toplamı kadar akım geçer.Hesabı da aşağıdaki gibidir.
ör: R: 35 amper S: 60 amper T: 13 amper
karekök içinde R x S + SxT + TxR 2100+ 780 +455 = 3335
karekök içinde (akımların karesi) R ^2 + S^2 + T^2 1225+ 3600 + 169 = 4994
karekök içinde 4994 - 3335 = 1659
karekök içinde 1659 = 40.7 amper nötrden geçecek akımdır.Verdiğimiz dengesiz yüklenme örneğinde nötr den geçecek akım 40.7 amperdir.
farklı çıkış kablolarından geçen dengesizlik akımı doğal olarak değişken olacaktır.Ana nötr kablosundan fazları tek tek ölçüp yukarı da ki hesabı uyguladığınızda ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız
Notrden her zaman akim gecer.@emodiyator un dedigi gibi 3 fazli sistemlerde ,aralarinda 120 derecelik acisal fark bulunan 3 akim akimin vektorek toplami kadar akim gececeginden ,dengeli yuklerde sifira cok yakin bir deger,monofaze yuklerde faz akimi kadar akim gecer.bu haliyle normal bir durumdur
Yalniz sizin sisteminiz hakkinda detayli bilgi verirseniz farkli yorumlar yapabiliriz.monofaze mi sistem trifaze mi ,yukler nelerdir?
sistem trifaze ama santiye elektriği buyuk bir santiye aydınlatmalar santiye panoları kule vinçler kaynak makineleri birde bugün farkettim toprak ve nötrü birbirine degdirince ark yapıyordu ana dagıtım panosundan nötr ve topragı sıfırladım. adpde ark yapmayı kesti ama sahada farklı bir panoya gittiğim zaman orada tekrar degdirdim yine nötr ve toprak arası ark var bu arkı nasıl kesebiliriz .
sistem trifaze ama santiye elektriği buyuk bir santiye aydınlatmalar santiye panoları kule vinçler kaynak makineleri birde bugün farkettim toprak ve nötrü birbirine degdirince ark yapıyordu ana dagıtım panosundan nötr ve topragı sıfırladım. adpde ark yapmayı kesti ama sahada farklı bir panoya gittiğim zaman orada tekrar degdirdim yine nötr ve toprak arası ark var bu arkı nasıl kesebiliriz .
Nötr ve toprağı sıfırladım dan kastınız birleştirmek ise çok tehlikeli bir şey yapmışsınız.Nötr iletkeni üzerinde herhangi bir fazdan faz-nötr kısa devresi oluşursa yada sızıntı akımı topraklamaya bağlı cihazların gövdesine yada pano gövdesine enerji vermiş olursunuz.Kaçak akım rölesi de yoksa çarpılan kişi ölebilir de
sn.as.yıldırım monofaze yüklerde faz akımı kadar akım geçer fakat nötrle birleştiği noktada sıfırlanır.Nötr iletkeni ile birlikte trafoya kadar gitmez.Örneğin bina girişi, yada pano, tali pano vs yerlerde R-S-T fazlarında 3 kw lık ısıtıcı bağladığımızı düşünelim ve farklı başka bir yükün olmadığını varsayalım.Her biri de ayrı ayrı fazlardan beslenmiş olsun hepsi 13 amper çekecektir.Nötr den de 13 amper geçecektir fakat panoda nötr le birleştiği noktada sıfırlanacaktır.Evimize yada işyerimize bağladığımız ısıtıcı 3 farklı faza da bağlansa en fazla binamızın giriş kısmında şebekeden gelen nötr ile birleştiği noktada sıfırlanacaktır.Yani toplamda 39 amperlik yük gidip trafoda sıfırlanmayacaktır.Nötürün en yakın olduğu noktada sıfırlanacaktır. Bazı meslektaşlarımız bu noktayı kaçırıyor. Kafalar karışmasın diye ekleme yapmak istedim.